回答

收藏

[暖通设计] 导轨支架和导轨安装工艺

技术分享 技术分享 901 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
导轨支架和导轨安装
1  范围
    本工艺标准适用于额定载重量5000kg以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯导轨安装工程。
2  施工准备
    2.1  设备、材料要求:
    2.1.1  设备:电梯导轨、导轨支架、压道板、接道板、导轨基础座及相应的连接螺丝等规格、数量要和装箱单相符。产品要有出厂检验合格证及技术文件。
    2.1.2  材料:凡使用的材料应有检验合格证或检验资料。使用的材料见表5-2,根据电梯设计不同分别采用。
                        安装导轨支架和导轨所使用的材料               表5-2

材料名称        规          格        要   求          
镀锌膨胀螺栓            根据设计要求决定                  
过墙穿钉            根据设计要求决定一般直径≥φ20                  
钢    板            δ=16或δ=20的普通低碳钢                  
电 焊 条            3.2mm或4.0mm结T-422普通低碳钢焊条                  
水    泥            标号不小于325号普通硅酸盐水泥                  
砂    子            中  沙        含泥量小于5%          
石    子            豆  石        用水冲洗         

    2.2  主要机具:
    2.2.1  小型卷扬机、电焊机、手砂轮、电锤、尼龙绳(提轨道用)、钢丝绳索(固定滑轮用)、滑轮、电焊工具、榔头、扳子、錾子、钢板尺、钢盒尺、塞尺、找道尺、铁锹、小铲、水桶、小灰桶、油石、对讲机(或耳机电话)。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  梯井墙面施工完毕,其宽度、深度(进深)、垂直度符合施工要求。底坑要按设计标高要求打好地面。
    2.3.2  电梯施工用脚手架既要符合有关的安全要求,承载能力≥2.5kPa (≈250kgf/m2),又要符合安装轨道支架和安装轨道的操作要求。
    2.3.3  井道施工要用36V以下的低压电照明。每部电梯井道要单独供电(用单独的开关控制),且光照亮度要足够大。
    2.3.4  上、下通讯联络设备要调试好。
    2.3.5  厅门口、机房、脚手架上、井道壁上无杂物,厅门口、机房孔洞要有相应的防护措施,以防止物体坠落梯井。
    2.3.6  要在无风和无其它干扰情况下作业。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:

jiancn.com_18838_20080819155002_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 58

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!