回答

收藏

[电气设计] 交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作工艺

技术分享 技术分享 728 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
交联聚乙烯绝缘电缆热缩终端头制作
1  范围
    本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作。
2  施工准备
    2.1  设备及材料要求:
    2.1.1  所用设备及材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证明。
    2.1.2  主要材料:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管、防雨裙。辅助材料:接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、汽油、焊油。
    2.2  主要机具:
    喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  有较宽敞的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。
    2.3.2  作业场所环境温度在0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。
    2.3.3  高空作业(电杆上)应搭好平台,在施工部位上方搭好帐篷,防止灰尘侵入(室外)。
    2.3.4  变压器、高压开关柜(高压开关)、电缆均安装完毕,电缆绝缘合格。
3  操作工艺
    厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行。要求从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。
    3.1  工艺流程:

                绝缘检测                                                                 
  
        设备点件检查                剥除电缆护层        →        焊接地线        →                         
  
包绕填充、固定三叉手套        →        剥铜屏蔽层和半导电层        →        固定应力管        →        压接端子        →          
                  
                  
                        固定相色密封管        →        送电运行验收                                  
固定绝缘管                                                                                  
                        固定防雨裙        →        固定密封管        →        固定相色管        →        送电运行验收          
                  
                 
    3.2  设备点件检查:开箱检查实物是否符合装箱单上数量,外观有无异常现象,按操作顺序摆放在大瓷盘中。
    3.3  电缆的绝缘摇测:将电缆两端封头打开,用2500V摇表、测试合格后方可转入下道工序。

jiancn.com_18744_20080819152116_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 47

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!