回答

收藏

[电气设计] 管内穿线安装工程施工工艺

技术分享 技术分享 882 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

管内穿线安装工程
1  范围
    本工艺标准适用于照明配线工程的管内穿线安装工程。2  施工准备
    2.1  材料要求:
    2.1.1  绝缘导线:导线的型号,规格必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。
    2.1.2  镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭接等现象,并具有相应的机械拉力。
    2.1.3  护口:应根据管径的大小选择相应规格的护口。
    2.1.4  螺旋接线钮:应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。
    2.1.5  LC型压线帽:具有阻燃性能氧指数为27%以上,适用于铝导线2.5mm2、4mm2两种,适用于铜导线1mm2至4mm2结头压接,分为黄、白、红、绿、蓝五种颜色,可根据导线截面和根数选择使用(铝导线用绿、蓝;铜线用黄、白、红)。
    2.1.6  套管:有铜套管,铝套管,铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线材质,规格相应的套管。
    2.1.7  接线端子(接线鼻):应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。
    2.1.8  焊锡:由锡、铅和锑等元素组合的低熔点(185~260℃)合金。焊锡制成条状或丝状。
    2.1.9  焊剂:能清除污物和抑制工件表面氧化物。一般焊接应采用松香液,将天然松香溶解在酒精中制成乳状液体,适用于铜及铜合金焊件。
    2.1.10  辅助材料:橡胶(或粘塑料)绝缘带、黑胶布、滑石粉、布条等。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  克丝甜、尖嘴钳、剥线钳、压接钳、放线架、放线车。
    2.2.2  电炉、锡锅、锡斗、锡勺、电烙铁。
    2.2.3  一字改锥,十字改锥、电工刀、高凳、万用表、兆欧表。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕。
    2.3.2  高层建筑中的强电竖井、弱电竖井、综合布线竖井内,配管及线槽安装完毕。
    2.3.3  配合土建工程顶棚施工配管或线槽安装完毕。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程
        选择导线        →        扫管        →        穿带线        →        放线与断线        →        导线与带线的绑扎        →       

管口带护口        →        导线连接        →        线路绝缘摇测                                               
       
    3.2  选择导线:
    3.2.1  应根据设计图规定选择导线。进出户的导线宜使用橡胶绝缘导线。
    3.2.2  相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。
    3.3  清扫管路:
    3.3.1  清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。
    3.3.2  清扫管路的方法:将布条的两端牢固的绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。
    3.4  穿带线:
    3.4.1  穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。
    3.4.2  穿带线的方法:
    3.4.2.1  带线一般均采用φ1.2~2.0mm的铁丝。先将铁丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端均应留有10~15cm的余量。
    3.4.2.2  在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好。
    3.4.2.3  穿带线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。
    3.4.2.4  阻燃型塑料波纹管的管壁呈波纹状,带线的端头要弯成圆形。
    3.5  放线及断线:
    3.5.1  放线:
    3.5.1.1  放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。
    3.5.1.2  放线时导线应置于放线架或放线车上。
    3.5.2  断线:
    剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑。
    3.5.2.1  接线盒、开关盒、插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm。
    3.5.2.2  配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2。
    3.5.2.3  出户导线的预留长度应为1.5m。
    3.5.2.4  公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。
    3.6  导线与带线的绑扎:
    3.6.1  当导线根数较少时,例如二至三根导线,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯直接插入带线的盘圈内并折回压实,绑扎牢固。使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。
    3.6.2  当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑线缠绕绑扎牢固。使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。
    3.7  管内穿线
    3.7.1  钢管(电线管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。
    3.7.2  当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。
    3.7.3  两人穿线时,应配合协调,一拉一送。
    3.7.4  穿线时应注意下列问题:
    3.7.4.1  同一交流回路的导线必须穿于同一管内。
    3.7.4.2  不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:
    (a)标称电压为50V以下的回路;(b)同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;(c)同一花灯的几个回路;(d)同类照明的几个回路,但管内的导线总数不应多于8根。
    3.7.4.3  导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。
    3.7.4.4  敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定:(a)截面积为50mm2及以下的导线为30m;(b)截面积为70~95mm2的导线为20m;(c)截面积在180~240mm2之间的导线为18m。
    3.8  导线连接:
    3.8.1  导线连接应具备的条件:
    3.8.1.1  导线接头不能增加电阻值。
    3.8.1.2  受力导线不能降低原机械强度。
    3.8.1.3  不能降低原绝缘强度。
    为了满足上述要求,在导线做电气连接时,必须先削掉绝缘再进行连接,而后加焊,包缠绝缘。
    3.8.2  剥削绝缘使用工具及方法:
    3.8.2.1  剥削绝缘使用工具:
    由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度、分层多少都不同,因此使用剥线的工具也不同。常用的工具有电工刀、克丝钳和剥线钳,可进行削、勒及剥削绝缘层。一般4mm2以下的导线原则上使用剥线钳,但使用电工刀时,不允许采用刀在导线周围转圈剥线绝缘层的方法。
    3.8.2.2  剥削绝缘方法:
    a  单层剥法:不允许采用电工刀转圈剥削绝缘层,应使用剥线钳,见图3-13(a)所示。
    b  分段剥法:一般适用于多层绝缘导线剥削,加编织橡皮绝缘导线,用电工刀先削去外层编织层,并留有约12mm的绝缘台,线芯长度随结线方法和要求的机械强度而定,见图3-13(b)所示。
    3.8.2.3  斜削法:用电工刀以45°角倾斜切入绝缘层,当切近线芯时就应停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15°左右,沿着线芯表面向前头端部推出,然后把残存的绝缘层剥离线芯,用刀口插入背部以45°角削断,见图3-14所示。

jiancn.com_19045_20080819165030_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 52

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!