回答

收藏

[电气设计] 塑料阻燃型可挠(波纹)管敷设工艺

技术分享 技术分享 880 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
塑料阻燃型可挠(波纹)管敷设
1  范围
    本工艺标准适用于建筑物内电气照明、塑料阻燃型可挠(波纹)管暗敷设工程。不得在高温场所,易受机械损伤的场所及顶棚内敷设。
2  施工准备
    2.1  材料要求:
    2.1.1  塑料阻燃型可挠(波纹)管及其附件必须由阻燃处理的材料制成,其管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标,并有产品合格证。管壁厚度均匀,无裂缝、孔洞、气泡及变形等现象。波纹管不得在高温及露天场所堆垛存放。
    2.1.2  配电箱。一般使用的成套配电箱,箱壳为钢板制造,应有防腐措施。成套配电箱应为两部认证合格厂家的产品,产品应有合格证。
    2.1.3  开关盒、插座盒、灯头盒、接线盒等塑料盒均应外观整齐,敲落孔齐全,无劈裂现象。
    2.1.4  管箍、管卡头,护口应使用配套的阻燃型塑料制品。
    2.1.5  镀锌材料:扁钢、圆钢、木螺丝、机螺丝、铅丝等。
    2.1.6  辅助材料:防腐漆,木砖,扫管布,水泥、砂子等。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  手锤、錾子、钢锯、刀锯、半圆锉、手电钻、液压开孔器、活扳手。
    2.2.2  水平尺、盒尺、灰桶、灰铲、水桶、小线、线坠、高凳等。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  建筑水平线及墙厚度线已弹好。
    2.3.2  敷设管路应与土建施工紧密配合。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:

        预制加工        →        盒箱定位        →        管路敷设        →        预扫管                                  
         
    3.2  管路连接的一般要求:
    3.2.1  管与管的连接:
    一般波纹管均有配套的管箍用于管的连接,连接管的对口应处于管箍的中心。
    3.2.2  管与盒、箱的连接:
    3.2.2.1  管卡头连接:一般波纹管均有配套的管卡头,可用于管与盒、箱的连接。
    3.2.2.2  串接连接:即将波纹管直接穿过盒子的两个管孔,不断管。待拆除模板,清理盒子后将管切断,管口处在穿线前装好护口。
    3.3  预制加工:按照设计图加工好吊钩、螺栓及木砖等预埋件,加工好固定盒、箱用的卡铁或桥杆等。
    3.4  盒、箱定位。根据水平线及墙厚度线测定盒、箱位置,成排、成列的灯具位置应弹出十字线确定灯具位置。
    3.5  管路敷设:
    3.5.1  管路敷设应符合下列要求:
    3.5.1.1  应根据设计图的管路走向、进行管路敷设,且应沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。
    3.5.1.2  管子的弯曲不应大于90°,弯曲半径不应小于管外径的6倍,弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%。
    3.5.1.3  管路不得有外露现象,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。
    3.5.1.4  管路直线段的长度超过15m或直角弯超过3个时,均应装设中间接线盒。
    3.5.1.5  管路经过建筑物变形缝处,应设置补偿装置。
    3.5.1.6  管入盒、箱,管口应平齐,管口露出盒、箱应小于5mm,并应一管一孔,孔大小应与管径相吻合。
    3.5.2  管路敷设方法:

jiancn.com_19056_20080819165030_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 52

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!