非金属风管制作及安装
1  范围
    本工艺标准适用于无机原料制成的玻璃钢风管的制作与安装工程。
2  施工准备
    2.1  材料及主要机具:
    2.1.1  所用的无机原料、玻纤布及填充料等应符合设计要求。原料中填充料及含量应有法定检测部门的证明技术文件。
    2.1.2  玻璃钢中玻纤布的含量与规格应符合设计要求,玻纤布应干燥、清洁,不得含蜡。
    2.1.3  主要机具有:各类胎具,料桶,刷子,不锈钢板尺,角尺,量角器,钻孔机。
    2.1.4  所制成品的主要技术参数应符合国家有关试验规定。
    2.2  作业条件:
    2.2.1  集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、通风、地面平整、不潮湿的厂房。
    2.2.2  有一定的成品存放地并有防雨、雪、风且结构牢固的设施。
    2.2.3  作业点要有相应的加工用模具、设施电源、消防器材等。
    2.2.4  成品制作应有批准的图纸,经审查的大样图、系统图,并有负责人的书面技术、质量、安全交底。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程

          
        支模        →        成型 (按规范要求一层无机原料一层玻纤布)        →        检验        →        固化        →         
  
打孔        →        入库                                                                  
         
    3.2  按大样图选适当模具支在特定的架子上开始操作。风管用1∶1经纬线的玻纤布增强,无机原料的重量含量为50%~60%。玻纤布的铺置接缝应错开,无重叠现象。原料应涂刷均匀,不得漏涂。
    3.3  玻璃钢风管和配件的壁厚及法兰规格应符合表4-17的规定(见图4-7)。
                        玻璃钢风管和配件壁厚及法表规格              表4-17

矩形风管大边尺寸
(mm)        管  壁  厚  度
δ (mm)        法  兰  规  格
a×b  (mm)          
<500        2.5~3        40×10          
501~1000        3~3.5        50×12          
1001~1500        4~4.5        50×14          
1501~2000        5        50×15         
3.4  法兰孔径:
    风管大边长<1250mm  孔径为9mm
    风管大边长>1250mm  孔径为11mm
    法兰孔距控制在110~130mm之内。
    3.5  法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。
    3.6  风管边宽大于2m(含2m)以上,单节长度不超过2m,中间增一道加强筋,加强筋材料可用50mm ×5mm扁钢。
    3.7  所有支管一律在现场开口,三通口不得开在加强筋位置上。
    3.8  安装工艺:
    3.8.1  玻璃钢风管连接采用镀锌螺栓,螺栓与法兰接触处采用镀锌垫圈以增加其接触面。
    3.8.2  法兰中间垫料采用φ6~8石棉绳,若设计同意也可采用8501胶条垫料规格为12×3。
    垫料形式如图4-8。
    3.8.3  支吊托架形式及间距按下列标准执行:
    风管大边≤1000mm    间距<3m(不超过)
    风管大边>1000mm     间距<2.5m(不超过)
    3.8.4  因玻璃钢风管是固化成型且质量易受外界影响而变形,故支托架规格要比法兰高一档(见表4-18)以加大受力接触面。
                              支托架规格(mm)                    表4-18

风管大边长        托    盘        吊    杆          
<500        40×4        φ8          
501~1000        50×4        φ10          
1001~2000        50×5        φ10          
>2000        50×4.5        φ12         

    3.8.5  风管大边大于2000mm,托盘采用5#槽钢为加大受力接触面。要求槽钢托盘上面固定一铁皮条,规格为100mm(宽)×1.2mm(厚),见图4-9。
    3.8.6  所有风管现场开洞、孔位置规格要正确、要求先打眼后开洞。
    3.9  验收每批产品之后,将检查结果上报监理工程师审核,不合格的产品不能用于工程安装,责任供货单位或厂家进行处理。
    3.10  成品抽查率按系统的5%进行检验。
4  质量标准
    4.1  玻璃钢风管内表面应平整光滑(手感好),外表面应整齐美观,厚度均匀,边缘无毛刺,不得有气泡(气孔)分层现象,外表面不得扭曲、不平度不大于3mm,内外壁的直线度每米不大于5mm。
    4.2  法兰与风管应成一体与壁面要垂直,与管轴线成直角。不垂直度不大于2mm。
    4.3  法兰自身表面应平整,不平度不大于2‰。
    4.4  法兰孔要打在法兰中心线(除去壁厚),并保证在一条直线上。误差不得超过2mm。
    4.5  风管两对角钱之差不大于3mm。
    4.6  管表面气泡数量每平米不得多于5个,气泡单个面积不大于10mm2。
    4.7  每节管可见裂纹,不得超过二处,裂纹不得超过管长的十分之一,裂纹距管边缘不得小于50mm,管件严禁有贯通性裂纹。
5  成品保护
    5.1  每批产品应附有抽检试验报告和出厂合格证。运至现场的成品必须是合格产品。
    5.2  运输时注意成品保护,不得碰撞摔损。成品存放地要平整并有遮阳防雨措施。码放时总高度不得超3m,上面无重物压力。
    5.3  运至工地的风管及管件应有统一正确的安装顺序编号及编号图。
6  应注意的质量问题
    6.1  支吊托架的预埋件或膨胀螺栓位置应正确,牢固可靠,不得设在风口或其它开口处。
    6.2  法兰垫料不是凸出法兰外面,连接法兰的螺栓拉力要均,方向一致(螺母在同一侧),以免螺孔受损。
    6.3  风管在安装时不得碰撞或从架上摔下,连接后不得出现明显扭曲。
7  质量记录
    7.1  进场设备检验记录表。
    7.2  预检工程检查记录单。
    7.3  隐蔽工程检查记录。

jiancn.com_19134_20080819172859_1.doc