回答

收藏

[电气设计] 电力电容器安装质量管理

技术分享 技术分享 962 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
电力电容器安装质量管理
依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
1、范围
本工艺标准适用于16kV以下、并联补偿电力电容器安装工程。
2、施工准备
2.1设备及材料要求:
2.1.1电容器应装有铭牌,注明制造厂名、额定容量、接线方式、电压等级等技术数据。备件应齐全,并有产品合格证及技术文件。
2.1.2容量规格及型号必须符合设计要求。
2.1.3电容器及其它电气元件外表无锈蚀及坏损现象。
2.1.4套管芯线棒应无弯曲及滑扣现象,引出线端附件齐全,压接紧密。外壳无缺陷及渗油现象。
2.1.5安装用的型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀,螺栓均应采用镀锌螺栓。
2.1.6材料均应符合设计要求,并有产品合格证。
2.2主要机具:
2.2.1安装机具:手推车、电钻、砂轮、电焊机、汽焊工具、压线钳子、扳手等。
2.2.2测试工具:钢卷尺、钢板尺、塞尺、摇表、万用表、卡钳电流表。
2.3作业条件:
2.3.1施工图纸及技术资料齐全。
2.3.2土建工程基本施工完毕,地面、墙面全部完工,标高、尺寸、结构及预埋件均符合设计要求。
2.3.3屋顶无漏水现象,门窗及玻璃安装完,门加锁,场地清扫干净,道路畅道。
3、操作工艺
3.1工艺流程:
设备开箱点件→基础制作安装或框架制作安装→电容器二次搬运→电容器安装→联线送电前的检查→送电运行验
3.2设备点件检查:
3.2.1设备点件检查应由安装单位、建设单位和供货单位代表共同进行,并作好记录。
3.2.2按照设备清单对设备及零备件逐个清点检查,应符合图纸要求、完好无损。
3.2.3对500V以下电容器,用1000V摇表逐个进行绝缘摇测,3~10kV电容器用2500V绝缘摇表摇测,并做好记录。
3.3基础制作安装或框架制作安装。
3.3.1成套电容器框组安装前,应按设计要求做好型钢基础。
3.3.2组装式电容器安装前应先按图纸要求做好框架,电容器可分层安装,一般不超过三层,层间不应加设隔板,电容器的构架应采用非可燃材料制成。构架间的水平距离不小于0.5m,下层电容器的底部距地不应小于0.3m,电容器的母线对上层构架的距离不应小于20cm,每台电容器之间的距离按说明书和设计要求安装,如无要求时不应小于50mm。
3.3.3基础型钢及构架必须按要求刷漆和作好接地。
3.4电容器二次搬运。电容器搬运时应轻拿轻放,要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤。
3.5电容器安装:
3.5.1电容器通常安装在专用电容器室内,不应安装在潮湿、多尘、高温、易燃、易爆及有腐蚀气体场所。
3.5.2电容器的额定电压应与电网压相符。一般应采用角形联接。
3.5.3电容器组应保持三相平衡,三相不平衡电流不大于5%。
3.5.4电容器必须有放电环节。以保证停电后迅速将储存的电能放掉。
3.5.5电容器安装时铭牌应向通道一侧。
3.5.6电容器的金属外壳必须有可靠接地。
3.6联线:
3.6.1电容器联接线应采用软导线,接线应对称一致,整齐美观,线端应加线鼻子,并压接牢固可靠。
3.6.2电容器组控制导线的联接应符合盘柜配线,二次回路配线的要求。
3.7送电前的检查:
3.7.1绝缘摇测:1kV以下电容器应用1000V摇表摇测,3~10kV电容器应用2500V摇表摇测,并做好记录。摇测时应注意摇测方法,以防电容放电烧坏摇表,摇完后要进行放电。
3.7.2耐压试验:电力电容器送电前应做交接试验。交流耐压试验标准参照表3.7.2。
电力(移相)电容交流耐压试验标准 表3.7.2

额定电压(kV)        <1        1        3        6        10          
出厂试验电压(kV)
交接试验电压(kV)        3
2.2        5
3.8        18
14        25
19        35
26         
3.7.3电容器外观检查无坏损及漏油、渗油现象。
3.7.4联线正确可靠。
3.7.5各种保护装置正确可靠。
3.7.6放电系统完好无损。
3.7.7控制设备完好无损,动作正常,各种仪表校对合格。
3.7.8自动功率因数补偿装置调整好(用移相器事先调整好)。
3.8送电运行验收:
3.8.1冲击合闸试验:对电力电容器组进行三次冲击合闸试验,无异常情况,方可投入运行。
3.8.2正常运行24小时后,应办理验收手续,移交甲方验收。
3.8.3验收时应移交以下技术资料:
3.8.3.1设计图纸及设备附带的技术资料;
3.8.3.2设计变更洽商记录;
3.8.3.3设备开箱检查记录;
3.8.3.4设备绝缘摇测及耐压试验记录;
3.8.3.5安装记录及调试记录。
4、质量标准
4.1.1电容器及其附件的试验调整和电容器身检查结果,必须符合规范要求。
检验方法:检查安装调试记录。
4.1.2电容器器身不得有坏损及渗油,瓷件无裂纹、瓷釉无损伤。
检验方法:观察检查。
4.2.1电容器应符合以下规定:
4.2.1.1位置正确,固定牢固,表面清洁,油漆完好;
4.2.1.2电容器安装距离符合规定。
检验方法:实测和检查安装记录。
4.2.2电容器联线应符合下列规定:
4.2.2.1联接紧密,附件齐全,瓷件不受应力;
4.2.2.2接地正确可靠、无遗漏;
4.2.2.3构架及柜体应按规范水平及垂直安装,固定牢固,油漆完好;
4.2.2.4接线对称一致、整齐美观、母线相色完好。
检验方法:观察检查。
5、成品保护
5.1电容器室应加锁,无关人员不得随便出入。
5.2对未安装及已安装好电容器要用木箱或纸箱将瓷瓶保护好,以防损伤瓷件。
5.3在电容器上方施工时,对电容器要采取保护措施。
5.4保持室内清洁,防止灰法损伤电气原件。
6、应注意的质量问题
6.1电容器安装应注意的质量问题见表6.1。
电容器安装常见质量问题及防治方法表6.1

常见质量通病        防治方法          
1.金属构架及基础型钢、焊渣清理不净,刷漆有遗漏        加强自检、互检,提高工作责任心          
2.接地线不符合规范要求        加强对规范接地装置一章的学习          
3.配线排列不整齐、不美观、主线路联线压接不紧        加强施工工人对电容器的认识、尤其是对电容器电流环节的重视         
7、质量记录
7.1设备材料进货检验记录。
7.2产品合格证。
7.3绝缘摇测记录。
7.4交接试验报告单。
7.5设计变更洽商记录。
7.6分项工程质量评定记录。
8、安全标准

9、环保措施

jiancn.com_19408_20080819183642_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 120

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!