回答

收藏

[电气设计] 高压开关安装质量管理

技术分享 技术分享 896 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
高压开关安装质量管理
依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
1、范围
本工艺标准适用于6~10kV一般工业与民用建筑电气安装工程的隔离开关、负荷开关安装。
2、施工准备
2.1设备及材料要求:
2.1.1高压开关设备规格、型号、电压等级应符合设计要求
2.1.2设备应装有铭牌,注明生产厂家及规格、型号,并有产品合格证及技术文件。
2.1.3设备附件齐全,外观检查完好,瓷件无破损及裂纹。
2.1.4安装用的材料均应有合格证,材料规格型号符合设计要求,型钢无明显锈蚀。除地脚螺栓外,其它紧固螺栓及垫圈均应采用镀锌件。
2.2主要机具:
2.2.1安装机具:电锤、电钻、型钢切断机、电焊机、气焊工具。
2.2.2一般工具:电工工具、手锤、扳手、水平尺、尺类、线坠、高凳。
2.3作业条件:
2.3.1土建工程基本施工完毕、墙面、屋顶喷浆刷漆完毕,无漏水。门窗玻璃安齐,门加锁。
2.3.2预留、预埋件符合设计要求。
2.3.3与高压开关有关的电气设备(如开关柜、变压器)安装完毕,检验合格。
2.3.4施工图纸及技术资料齐全,并有可靠的安全、消防措施。
2.3.5安装场地清理干净,有适度照明,必须时脚手架搭设安全可靠。
3、操作工艺
3.1工艺流程:
设备开箱点件→型钢支架制作安装→设备安装→操作机构安装调整→引线安装→设备及支架接地(接零)→耐压试验→送电运行验收
3.2设备开箱点件:
3.2.1设备开箱点件应由安装、供货、建设等单位共同进行。并做好详细记录。
3.2.2按照设备清单及技术资料,核对设备规格型号是否符合设计要求,附件是否齐全,并有产品合格证。
3.2.3设备外观检查:框架是否锈蚀,有无开焊或变形,绝缘瓷件有无坏损和裂纹,拉撑绝缘子两头螺栓是否牢固。接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落。
3.2.4消弧件齐全,无变形及坏损。
3.2.5负荷开关保险管测量无断丝。
3.3型钢支架制作安装:
3.3.1高压开关安装固定方式一般有三种:
3.3.1.1采用混凝土灌注燕尾螺栓靠墙直接安装;
3.3.1.2采用预埋钢板安装,安装时先加工一套与设备框架尺寸相同的型钢支架,将支架焊在预埋钢板上,然后安装设备;
3.3.1.3采用穿墙螺栓安装。不管采用那种方式安装,均应提前进行安装用附件的加工及安装。
3.3.2操作机构支架制作安装一般有两种方法: