回答

收藏

[电气设计] 35kV无人值班箱式变电所的应用

技术分享 技术分享 1503 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-20

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  摘 要:随着农网改造的不断推进,农网改造的领域逐渐扩大。在农网小型化变电所的设计当中,35kV无人值班箱式变电所以其工厂化建设、设计施工周期短而独具魅力。以下就其优缺点及使用注意事项作一阐述关键词:变电所 无人值班随着农网改造的不断推进,农网改造的领域逐渐扩大。在农网小型化变电所的设计当中,35kV无人值班箱式变电所以其工厂化建设、设计施工周期短而独具魅力。以下就其优缺点及使用注意事项作一阐述。
  1、优点
  (1)变电所投资较少,占地面积小:
  ①箱式变电所不需建设控制室和相应的辅助厂房,10kV设备无架构,占地面积小,现场只需按厂家提供的箱变基础的尺寸,制作一个钢筋混凝土基础,即可。
  ②箱式变在出厂时已调试好,只须将箱外主变,35kV设备及10kV线路经少数母线和几根电缆与箱变连接。因此电缆使用量较少,比常规所可节约投资1/4~1/3.
  (2)设计施工周期短:
  设计时,只要设计人员根据变电所的实际要求,作出一次主接线图和箱外设备的设计,就可以选择由厂家提供的箱变规格和型号,真正做到变电所建设的工厂化,以缩短设计制造周期。施工时只要将出厂时已调试好的箱变固定安装在钢筋混凝土基础上,进行箱外主变、35kV设备等必要的一、二次连接,即完成了安装,施工期可缩短一半以上。
  (3)提高变电所运行的可靠性:
  由于箱式变电所采用控温,防尘、防潮、防腐等一系列措施,使安装在箱体内的二次保护,远动装置及开关设备等处于良好的工作环境中,再加上设备布置紧凑,一、二次设备的集成化程度高,减少了不必要的连线和节点,降低了电气回路中的故障率,从而使变电所运行的可靠性大大提高。
  (4)采用先进技术,综合自动化程度高,配置灵活,实现了无人值守。
  ①高集成化、单元化和积木式的组合,使用和配置一、二次设备十分灵活:如:主变容量增大后需要增加保护或在运行中插件有故障,只要更换插件板,即可解决;加之,现在许多厂家在二次回路中设置的短路环均具有带电插拔的功能,从而节省了不必要的停电时间;又如,增设后备机监控,只要用一根双绞线与备用的485接口连接,即可完成。
  ②计算机在电力工业中的应用相当普遍,由于箱式变电所无人值守的要求,综合自动化程度相当高,如35kV箱变的上级所需要某电量数值,只要点点鼠标即可获得。
  (5)设备的软件更换容易:
  由于箱变的底层文件用汇编语言编写(变化非常小),即使改变硬件,此文件也只是修改几个地址和中断值即可使用,软件的升级,也只是操作平台的更新。当然,在实施时,还必须由制造厂家指导和测试系统的稳定性。
  (6)箱式变具有可移动性,使用较灵活:
  箱式变电所用于35kV线路未端,当原地负荷消失或大变时,可以拆除箱变,将其运到需要的地点,并能迅速组成一个新的变电所。
  2、缺点
  (1)箱式变电所虽然有控温设备的预警,但对突发的火灾就显得无能为力,如实现真正意义的无人值守,则应考虑相应的自动灭火系统,(这样会加大箱变的制造成本)。虽然,箱变大量使用无油化设备,但无功补偿装置也还有发生爆炸的危险。
  (2)检修空间较小,这是箱变先天的缺陷,无法克服。
  (3)出线间隔的扩展裕度小,如想在原出线中增加1~2个出线间隔是比较困难的,必须再增加箱体才能做到。
  3选用箱变时应注意的问题
  (1)箱变的使用必须注意以下几点:
  ①使用地点不允许有强烈的震动和冲击,不允许有较大的外磁感应强度。
  ②使用地点不得有有爆炸危险的物质,周围介质中不能含有腐蚀金属与破坏绝缘的气体及导电介质,不应有严重的霉菌发生。
  ③箱体安装垂直倾斜角不应超过5°,户外风速不得超过35m/s,空气相对湿度不应超过90%(+25℃时)。
  ④对于容量小于5000kVA,主变35kV侧可采用高压熔丝保护,熔丝前端可用35kV隔离开关作为检修时的隔离断口。
  ⑤吊装应根据标准重量及有关安全规程选用适当的起重设备,起吊钢丝绳之夹角应小于60°,起吊时应用绳索对角拉住箱变。以保其平稳就位。
  ⑥箱体及主变周围应设置避雷针,并保证设备在其安全保护范围之内。在预制地基前应首先预埋好接地网,其接地电阻应小于4Ω,箱体就位后,应将箱体接地端子与之接牢。
  ⑦由于新疆地区盐渍重,箱变基础高度应大于或等于500mm,钢筋混凝土基础必须防腐。
  (2)由于箱式变电所已达到了无人值守的技术要求,可不设后台设备,不需要人员值守,运行时,只考虑防盗问题。
  (3)使用箱式变电所时,应尽可能使每条出线的负荷在1500kW左右,因为只有这样,箱变的投资效益才能显现出来,笔者算了一笔账,主变容量3150kVA单位造价476元/kVA.主变容量为6300kVA则单位造价降低一半,即238元/kVA.特别是农网改造实行“两改一同价”以后,高供高计的模式已不存在,给集中负荷带来了实现的可能,为了防止大面积甩负荷,在10kV线路的分支上,加装分段开关或柱上开关,以阻断故障的上传,减少变电所馈线的停电次数。
  (4)在保护配置上,可根据一次设备的选型,有三种不同选择:
  ①当主变高压侧采用断路器保护时,可选用微机综合自动化系统。
  ②资金有限,可选用集成电路的保护装置(如许继的PND-2000),要实现“四遥”,还需附加RTU设备。
  ③当主变高压侧采用熔断器保护时,低压侧宜采用反时限保护装置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!