3.2.1.10 清渣:整条焊缝焊完后清除熔渣,经焊工自检(包括外观及焊缝尺寸等)确无问题后,方可转移地点继续焊接。

  3.2.2 立焊:基本操作工艺过程与平焊相同,但应注意下述问题:

  3.2.2.1 在相同条件下,焊接电源比平焊电流小10%~15%。

  3.2.2.2 采用短弧焊接,弧长一般为2~3mm。

  3.2.2.3 焊条角度根据焊件厚度确定。两焊件厚度相等,焊条与焊条左右方向夹角均为45°;两焊件厚度不等时,焊条与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄一侧的夹角。焊条应与垂直面形成60°~80°角,使电弧略向上,吹向熔池中心。

  3.2.2.4 收弧:当焊到末尾,采用排弧法将弧坑填满,把电弧移至熔池中央停弧。严禁使弧坑甩在一边。为了防止咬肉,应压低电弧变换焊条角度,使焊条与焊件垂直或由弧稍向下吹。

  3.2.3 横焊:基本与平焊相同,焊接电流比同条件平焊的电流小10%~15%,电弧长2~4mm。焊条的角度,横焊时焊条应向下倾斜,其角度为70°~80°,防止铁水下坠。根据两焊件的厚度不同,可适当调整焊条角度,焊条与焊接前进方向为70°~90°。

  3.2.4 仰焊:基本与立焊、横焊相同,其焊条与焊件的夹角和焊件厚度有关,焊条与焊接方向成70°~80°角,宜用小电流、短弧焊接。3.3 冬期低温焊接:

  3.3.1 在环境温度低于0℃条件下进行电弧焊时,除遵守常温焊接的有关规定外,应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过4级,应采取挡风措施;焊后未冷却的接头,应避免碰到冰雪。

  3.3.2 钢结构为防止焊接裂纹,应预热、预热以控制层间温度。当工作地点温度在0℃以下时,应进行工艺试验,以确定适当的预热,后热温度。质量标准

  4.1 保证项目

  4.1.1 焊接材料应符合设计要求和有关标准的规定,应检查质量证明书及烘焙记录。

  4.1.2 焊工必须经考试合格,检查焊工相应施焊条件的合格证及考核日期。

  4.1.3 Ⅰ、Ⅱ级焊缝必须经探伤检验,并应符合设计要求和施工及验收规范的规定,检查焊缝探伤报告。

  4.1.4 焊缝表面Ⅰ、Ⅱ级焊缝不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。Ⅱ级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹、电弧擦伤等缺陷,且Ⅰ级焊缝不得有咬边、未焊满等缺陷。4.2 基本项目

  4.2.1 焊缝外观:焊缝外形均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑,焊渣和飞溅物清除干净。

  4.2.2 表面气孔:Ⅰ、Ⅱ级焊缝不允许;Ⅲ级焊缝每50mm长度焊缝内允许直径≤0.4t;且≤3mm气孔2个;气孔间距≤6倍孔径。4.2.3 咬边:Ⅰ级焊缝不允许。

  Ⅱ级焊缝:咬边深度≤0.05t,且≤0.5mm,连续长度≤100mm,且两侧咬边总长≤10%焊缝长度。

  Ⅲ级焊缝:咬边深度≤0.lt,且≤lmm。

  注;t为连接处较薄的板厚。

  4.3 允许偏差项目焊缝余高 b<20 0.5~2 0.5~2.5 0.5~3.5 1对接焊缝(mm) b≥20 0.5~3 0.5~3.5 0~3.5用<0.1t且<0.1t且<0.1t且焊大于2.0不大于2.0不大于3.0焊角尺寸 hf≤6 0~+1.5缝2角焊缝(mm) hf>6 0~+3量焊缝余高hf≤6 0~+1.5规(mm) hf>6 0~+3检3组合焊缝T形接头,十字接头、角接头>t/4查焊角尺寸起重量≥50t,中级工作制吊车梁T形接头t/2且≯10

  注:b为焊缝宽度,t为连接处较薄的板厚,hf为焊角尺寸。成品保护

  5.1 焊后不准撞砸接头,不准往刚焊完的钢材上浇水。低温下应采取缓冷措施。

  5.2 不准随意在焊缝外母材上引弧。

  5.3 各种构件校正好之后方可施焊,并不得随意移动垫铁和卡具,以防造成构件尺寸偏差。隐蔽部位的焊缝必须办理完隐蔽验收手续后,方可进行下道隐蔽工序。

  5.4 低温焊接不准立即清渣,应等焊缝降温后进行。应注意的质量问题

  6.1 尺寸超出允许偏差:对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。

  6.2 焊缝裂纹:为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。

  6.3 表面气孔:焊条按规定的温度和时间进行烘焙,焊接区域必须清理干净,焊接过程中选择适当的焊接电流,降低焊接速度,使熔池中的气体完全逸出。

  6.4 焊缝夹渣:多层施焊应层层将焊渣清除干净,操作中应运条正确,弧长适当。注意熔渣的流动方向,采用碱性焊条时,上须使熔渣留在熔渣后面。质量记录

  本工艺标准应具备以下质量记录:

  7.1 焊接材料质量证明书。

  7.2 焊工合格证及编号。

  7.3 焊接工艺

  7.4 焊接质量检验报告、探伤报告。

  7.5 设计变更、洽商记录。

  7.6 隐蔽工程验收记录。

  7.7 其它技术文件。