回答

收藏

[钢结构设计] 轻钢结构荷载取值

技术分享 技术分享 1130 人阅读 | 0 人回复 | 2009-03-31

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
轻钢结构中日荷载主要分为屋面荷载(恒载及活载)、楼面荷载(恒载及活载)、地面堆载(活载)及墙体荷载(恒载及活载)。各种恒载取值以建筑设计说明(条件图)中注明的材料为准;各种活载取值根据建筑图(条件图)中注明的使用功能确定。建筑图中未注明的按《荷载规范》取值;《荷载规范》中未注明的按本技术措施取值。

  a. 屋面恒载

  屋面恒载根据建筑要求一般分两种:①单层彩板加保温棉;②双层彩板加保温棉。

  单层彩板加保温   0.18 kN/m2(最小≮0.16 kN/m2)

  双层彩板加保温   0.30 kN/m2(最小≮0.27 kN/m2)

  实腹檩条及拉条   0.05 kN/m2

  桁架檩条及拉条   0.10 kN/m2(或经檩条计算后取实际重)

  檩条下灯具吊载   0.05 kN/m2(最小≮0.02 kN/m2)

  檩条下喷淋吊载   0.15 kN/m2(最小≮0.13 kN/m2)

  矿棉天花板吊顶    0.10 kN/m2

  气体输送管道      0.20 kN/m2

  -------------------------------------------------------------------------------

           Σ=x.xx kN/m2

  注:具体项目设计中若有其它吊载,其大小按业主书面文件具体确定。

  b. 屋面活载(不上人屋面)

  因轻钢结构的屋面均为不上人屋面,故根据《门规》3.2.2条及注,

  不上人屋面活载(用于钢梁计算)    0.50 kN/m2(受荷投影面积≤60 m2);

  不上人屋面活载(用于钢梁计算)    0.30 kN/m2(受荷投影面积>60 m2);

  不上人屋面活载(用于檩条计算)    0.50 kN/m2。

  上海地区的基本雪压s0=0.20 kN/m2,根据《荷规》4.3.1条,雪载不应与屋面活载同时组合,故(对上海地区)屋面设计时可不考虑雪载。

  c. 楼面恒载

  楼面恒载根据建筑要求一般分两种:①现浇钢筋混凝土楼板;②混凝土与楼承板的组合楼板。

  现浇钢筋混凝土楼板:

  50厚细石混凝土面层   24.0*0.05  =1.20 kN/m2

  钢筋混凝土楼板        25.0*板厚 =

  15厚板底抹灰         20.0*0.015=0.30 kN/m2

  ----------------------------------------------------------------

                         Σ=x.xx kN/m2

  组合楼板:

  50厚细石混凝土面层   24.0*0.05 =1.20 kN/m2

  140厚组合楼板                  2.80 kN/m2

  ----------------------------------------------------------------

                         Σ=4.00 kN/m2

  d. 楼面活载

楼面活载应按建筑图中注明的使用功能查《荷规》后确定。《荷规》中未指明的,由专业负责人拟定并经业主同意后取用,同时应形成书面文件存档。单体结构设计图中,应注明设计时所采用的活载。

  e. 地面堆载

  地面堆载由专业负责人拟定并经业主同意后取用,同时应形成书面文件存档。单体结构设计图中,应注明设计时所采用的地面堆载。设计人在进行基础设计时,应适当考虑地面堆载对基础强度及沉降的影响。

  f. 墙体荷载

  墙体荷载根据建筑专业选定的墙体材料不同而分为两种:①混凝土空心小砌块墙(同一项目中,各专业对砌块名称应统一);②单层或双层彩板墙。

  混凝土空心小砌块墙:

  考虑业主在实际施工中会采用多孔砖,故砌块容重取 16.4 kN/m3。

    240厚砌块墙加双面粉刷         4.74 kN/m2

    200厚砌块墙加双面粉刷         4.08 kN/m2

    120厚砌块墙加双面粉刷         2.77 kN/m2

    100厚砌块墙加双面粉刷         2.44 kN/m2

  彩板墙:

  单层彩板带保温                 0.18 kN/m2

  双层彩板带保温                 0.30 kN/m2

防火板墙:

100厚防火板(耐火2小时)     0.50 kN/m2。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!