YDZ、YAZ是约束边缘端柱、约束边缘暗柱;
GDZ、GAZ是构造边缘端柱、构造边缘暗柱。
这些都是剪力墙结构中特有的,与构造柱是两回事。
他们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用。
对于抗震等级一、二级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位和三级抗震的剪力墙应设置构造边缘构件。
约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要的受力较大结构部位;构造边缘构件要求松一些。这就是区别。
FBZ就是扶壁柱。当楼面梁在剪力墙平面外与剪力墙连接时,梁端弯矩会对剪力墙平面外产生倾覆作用。而剪力墙平面外的刚度很低,因此对剪力墙不安全。如果此时梁端的剪力墙中没有设置暗柱、端柱的话,就要设置扶壁柱来抵抗梁端弯矩。扶壁柱与剪力墙共同浇注,但会突出墙外。