经常听到一个说法,对框架柱单偏压计算双偏压复核,如复核不合格就应该用双偏压复核结果,既然如此何不直接用双偏压计算??!兜这么大圈子?
explorer
通常情况采用单偏压计算就可以了,对于角柱,如果定义了角柱,程序自动按双偏压计算,如果没有定义角柱,最好用双偏压符合,另外对异形柱要采用双偏压计算,另有一种说法,就是按单偏压计算要满足双偏压的角筋的计算结果,至于这一点好多设计院采用,但是却不知道出处何在,总之这样是安全的,所以本人也就认同了这一个说法,以上为个人观点,请大家交流。
zhucezhangguo
有时单偏压在一向的配筋比双偏压小,按单偏压计算双偏复合把两种都包罗了,
另外从理论上也可比纯用双偏压省钢筋,因为双偏压是多解的,在受力明显单向时可能在弱轴上初始配筋偏大,虽够用却不是最经济的.
不过这种计算很繁琐(生不成施工图).需要细心,还是根据情况把双向受力明显的柱(如角柱)按双向,其余用单向简单明确,另定义了角柱配筋增大是内力放大的原因,不是自动双向计算,需用双偏压重走一遍.
fei1970
刚上完软件研讨课,搬门弄斧一下
单偏心计算:1、按对称配筋。2、分别计算两对边的钢筋。--由N,Mx计算ASX,未考虑ASy作用;--由N,My计算ASy,未考虑ASx作用。
双偏心计算:1、按最小面积最大间距布置钢筋。2、针对所有组合的N,Mx,My验算承载力;3、若有一组不满足,分别按角筋,MX一侧、My一侧增加单根面积;4、单根面积不够,增加钢筋根数。
知道以上原理,那么就有以下结论:
同时出现两个方向弯距较大和大偏心(轴力小,弯距大)则双向配筋结果大;同时出现两个方向弯距一大一小和小偏心则单向配筋结果大;
最后说明的是,由于双向偏心布筋由程序自动先布角筋,再布x向,最后y向的内定布筋顺序,会造成y向弯距较大时,往往由于x向布筋完毕后,承载力已满足要求,y向不再布筋,从而使钢筋布置不合理,造成结果偏大,因此人工调整布筋再验算。
xiyushaolin
由于双偏压计算的特殊性,对于配筋设计,其计算结果没有唯一解,这样往往造成计算误差或者结果异常。所以双偏压一般不能直接拿来配筋,而只能根据已经配好筋的柱截面,用双偏压计算公式来校核其双偏压承载力。就是说,双偏压设计,必须先有单偏压设计结果才能比较好的进行。
|
|
|
|
|