1回答

0收藏

[结构设计] 多层现浇钢筋混凝土框架结构的设计

技术分享 技术分享 1435 人阅读 | 1 人回复 | 2007-06-09

多层现浇钢筋混凝土框架结构的上部设计

1、 框架结构体系是由竖向构件的柱子与水平构件的梁通过节点连接而组成,既承担竖向荷载,又承担水平荷载。框架结构体系的优点是建筑平面布置灵活,可以提供较大的建筑空间,也可以构成丰富多变的立面体型。其主要缺点是侧向刚度较小,当层数过多时,会发生过大的侧移,易引起非结构构件破坏而不能满足使用要求。框架结构体系一般在商场和办公楼中被广泛应用,现在的住宅中也越来越多地使用了异形柱框架结构体系。以下就介绍常规的多层现浇框架结构体系的一些基本要点。

2、 结构平面形状和立面体型应尽可能简单、规则,使各部分刚度均匀对称,减少结构扭转的可能性。框架结构应在纵横两个方向布置成双向刚接框架,也就是说,应尽量避免在特殊情况下,形成只有单跨单向的单柱体系。还要尽量统一柱网及层高,以简化设计和施工。在多层时混凝土强度等级一般为C20或C25。在抗震设防地区,应遵循强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固的设计原则,以形成延性框架。

3、 框架柱的截面尺寸:截面高度h=1/6 ~1/12 H,截面宽度b=1~1/1.5 h,其中H为房屋层高。也可按轴心受压柱估算,考虑弯矩的影响,将轴力乘以1.2~1.4的放大系数。框架主梁的截面尺寸:截面高度h=1/10 ~1/14 L,截面宽度b=1/2 ~1/3 h,其中L为梁的计算跨度。可根据跨数、荷载、承重、非承重选取大者或小者,一般可取h=L/10,b不宜小于200mm,也不宜小于h/4。次梁的截面高度h=1/12 ~1/16 L,应比框架主梁高度至少小50mm,可以的话,最好比主梁小100mm。次梁的截面最好比主梁宽度小50mm,一般可取200mm或250mm,但不应小于150mm。主次梁相交处应注意附加箍筋或附加吊筋的增设。

4、 楼板的结构体系常用的有双向板和单向板两种。一般情况下,可通过次梁使楼板尽量成为双向板结构,这样可以使整体受力更加合理,配筋也更加均匀,楼板厚度也可以比单向板要薄一些。通常,单向板板厚可取h=1/30 ~1/35 L,双向板板厚可取h=1/35 ~1/45 L,可根据荷载、跨数及使用实际情况取大者或小者。一般来说,框架结构的楼板板厚不宜小于100mm。另外,还要注意楼板开洞的各种处理方法。

5、 普通楼梯是多层房屋的竖向主要通道之一,要注意楼梯柱TZ的灵活布置及楼梯梁的合理选择和布置。要保证楼梯梁下的净高不应小于2m,楼梯段净高不应小于2.20m。一般来说,板式楼梯板的板厚可取h=L/30。要注意的是TZ设置处的梁上应增设附加箍筋或吊筋。如果框架结构中设置了电梯井、楼梯井或其他剪力墙型的抗侧力结构后,应按框架-剪力墙结构计算。这时,因为剪力墙数目一般很少,其框架部分的抗震等级应按框架结构确定,最大适用高度可比框架结构适当增加。

6、 自动扶梯是现在大型商场所必需的竖向通道之一,要注意自动扶梯相交处的框架梁高度和宽度的特殊要求。由于自动扶梯的存在,该处的框架梁宽度不宜小于350mm,高度一般也不小于1000mm,而且在梁上部还要按建筑要求预留缺口形状,以方便自动扶梯的安装。

7、 要注意楼面梁和屋面梁的不同,屋面梁要有防水的翻边处理。在设计结构详图时,要跟建筑专业密切配合,力争结构合理,形状美观,功能到位。在结构详图中要特别注意构造最小配筋率的要求和分布钢筋的布置。结构详图要做到尺寸明确,钢筋小样明确,标高和平面位置明确定位。

8、 结构的构造要求是保证计算简图正确性的必要条件。由于实际情况和计算简图的差异,所以必须因地制宜进行合理的调整(包括内力和构造)。

9、 荷载的取值并不是越大就越安全的,要根据实际情况,具体问题具体分析,选用最不利组合进行设计计算。
既然说了上部结构设计,就不妨再说说



多层框架房屋地基基础设计

1、 要正确地阅读和使用地质报告。熟悉勘察报告的主要内容,了解勘察结论和计算指标的可靠程度,进而判断报告中的建议对该项工程的适用性。这里,要把场地的工程地质条件与拟建建筑物的具体情况和要求联系起来进行综合分析。

2、 在满足承载力和变形的基本要求下,尽量采用比较经济的天然地基上的浅基础。地基持力层的选择应从地基基础和上部结构的整体性出发,综合考虑场地土层的分布情况及稳定性,土层的物理力学性质,建筑物的体型、结构类型和荷载性质与大小,还要考虑地下水的影响。

3、 多层房屋一般采用条形基础或独立基础。一般先由地基承载力和变形确定基础底面尺寸,然后再进行基础截面设计验算。基础高度由混凝土抗冲切和剪切条件确定,基础配筋则由基础验算截面的抗弯能力确定。除满足计算要求以外,还要满足一些规范规定的构造要求。要注意的是,在确定基础底面尺寸或计算基础沉降时,应考虑设计地面以下基础及其上覆土重力的作用;而在进行基础截面设计中,应采用不计基础与上覆土重力作用时的地基净反力进行计算。

4、 在地基处理时,要针对地质报告条件和水文地质条件选用合适的地基处理方法。要特别注意所选的方法必须符合土力学的基本原理和重视当地的实际工程经验。

5、 要有长期荷载重心和基础形心尽量相重合的概念。要有基础整体性的概念,通过增设基础连系梁和基础圈梁等措施来保证。



施工图图面的一些最基本的要求:

轴线编号和定位尺寸和建筑专业统一;图纸上的每一根线都要有其意义;柱的截面尺寸和标高及配筋均表达清楚;梁的截面尺寸、长度、标高及配筋均明确到位;板的厚度、标高、配筋也要认真核对;图面清晰宽蔬得当



高层结构设计中应控制的"六种比值"

1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,

2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,

3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,

4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规

5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规

6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规

回答|共 1 个

84517000

84517000 发表于 2008-3-14 01:58:13 | 显示全部楼层

不错的东西  收藏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!