4回答

0收藏

Satwe结果分析,经典推荐

 

工程问答 工程问答 2526 人阅读 | 4 人回复 | 2008-07-14

计算文件分析
  基本情况:框剪结构(带转换层),地上十二层(38m),地下一层,其他基本情况如下:
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
   | 公司名称:                                                                                  |
   |                                                                                              |
   |                                   建筑结构的总信息                                      |
   |                                      SATWE 中文版                                         |
   |                                     文件名: WMASS.OUT                                    |
批注 [A1]: 带转化层的结构
   |                                                                                              |
属于复杂结构,应采用两种不
  |工程名称  :                            设计人 :                                           |
同的软件进行计算
  |工程代号  :                            校核人 :                      日期:2006/ 5/25 |
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////


      总信息  ..............................................
      结构材料信息:                               钢砼结构                     
      混凝土容重 (kN/m3):                          Gc   =  27.00
      钢材容重 (kN/m3):                            Gs   =  78.00
      水平力的夹角 (Rad):                        ARF   =   0.00
      地下室层数:                                   MBASE=       1
批注 [A2]: 在进行上部结构
      竖向荷载计算信息:                           按模拟施工加荷计算方式   
计算时采用“模拟施工方法
      风荷载计算信息:                            计算X,Y两个方向的风荷载  
1”;在基础计算时,用“模拟
      地震力计算信息:                            计算X,Y两个方向的地震力  
施工方法2”的计算结果。这
      特殊荷载计算信息:                           不计算                        
样得出的基础结果比较合理。
      结构类别:                                     框架-剪力墙结构           
(高层建筑)
      裙房层数:                                     MANNEX=       0
      转换层所在层号:                         MCHANGE=       2
批注 [A3]: 墙元细分最大控
      墙元细分最大控制长度(m)                    DMAX=    2.00
制长度(m) DMAX= 2.00最好
      墙元侧向节点信息:                           出口节点                     
为1.5
      是否对全楼强制采用刚性楼板假定          否                             
批注 [A4]: 有误,在输出总信
      采用的楼层刚度算法                         层间剪力比层间位移算法   
息(周期比.位移比)时选是!在
      结构所在地区                                 全国                          
计算构件内力与配筋时选否!


批注 [A5]: 地下室层数:
      风荷载信息 ..........................................
MBASE= 1  
      修正后的基本风压 (kN/m2):                    WO =    0.45
转换层所在层号:
      地面粗糙程度:                                B 类                        
MCHANGE= 2,刚度算法有
      结构基本周期(秒):                         T1 =    0.49
误,转换层位于第一层应采用
      体形变化分段数:                             MPART=        3
“剪切刚度”。
      各段最高层号:                                NSTi =        1       2       13
      各段体形系数:                                 USi =    1.30   1.30   1.30
批注 [A6]: 总信息中结构基

本周期(秒)应填计算周期
      地震信息 ............................................
1.074。
      振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联)                CQC                             
批注 [A7]: 计算振型数应增
      计算振型数:                                   NMODE=      15
加,到X,Y向的有效质量系数
      地震烈度:                                       NAF =    6.00
>90%,否则会少算水平力



剩下部分请下载后观看

Satwe结果分析.rar

157.61 KB, 下载次数: , 下载积分: 金币 -2

回答|共 4 个

lion8000

lion8000 发表于 2008-7-23 08:51:13 | 显示全部楼层

谢谢 ,PKPM初学者,学习中

wjxl

wjxl 发表于 2008-8-2 10:50:52 | 显示全部楼层

定下,哈哈

billhoaf

billhoaf 发表于 2009-1-2 21:34:53 | 显示全部楼层

谢谢,啥都不说了。

zhutaoming

zhutaoming 发表于 2009-4-25 21:05:08 | 显示全部楼层

学习了,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!