回答

收藏

[给排水设计] 电气设备送电试运行技术交底

技术分享 技术分享 753 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-14

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  电气设备送电试运行,是非常重要的操作程序,必须谨慎、细心并掌握其操作要点。
  1.  送电前的准备工作
  1.1  在技术负责人或工作负责人主持下组织有关人员复核配电系统图,检查安装工程情况,制订送电程序和操作要点。
  1.2  检查设备的试验及调整资料。
  1.3  各开关是否均处于“断开”状态。
  1.4  重要部位派专人看管或挂牌标识。
  2.操作要求
  2.1  低压送电
  2.1.1 复核主开关、联络开关、双投开关是否全部断开,并挂“禁止合闸”标识牌。
  2.1.2 先合上隔离开关,观察各相电压和指示灯的情况,后再合空气开关。
  2.1.3 然后按送电方向依次从电源侧向负荷侧送合开关的原则遂级送电,如发生故障则应停止向下一级的负荷送电。
  2.1.4 单台设备送电应先不接电机回路,空送开关箱,然后再按设备运行要求试验控制箱的性能。待一切正常再摇测电机绝缘。确无问题后,再拉开开关,接上电机线路进行单机试车。
  2.1.5 全面送电时,要派人观察回路电流的变化情况,使之不要超过线路允许负荷。
  2.1.6 对已送电或需检修的回路按开关的分合状态分别挂上“已送电”“禁止合闸”标示牌。
  2.1.7 做好送电记录和有关检测参数的记录。
  3.   安全规定
    3.1  明确送电工作负责人并配备责任心强、技术熟练的电工,还需指定专门的监护人,参与送电人员要责任明确,听从指挥。
  3.2  制订送电方案或计划,要有安全保证措施,认真检查每一条送电回路,特别是绝缘电阻和开关完好情况。
  3.3  操作人员根据送电要求穿戴好劳保用品,戴好绝缘手套,人体侧 ,操作果断。
  3.4  作好电气防火的准备,配有灭火器材。周围不要堆放可燃物。
  3.5  送电时周围道路要畅通,不要堆放杂物,留有足够的操作监护空间。
  3.6  送电结束后,如果保持送电状态,要安排专人值班,并执行值班制度,如果终止送电则需先从负荷侧开始,相继拉开送电开关,最后拉开电源侧的总开关。
  4.本卡无规定者按《电气装置安装工程施工验收规范》GB50254-96、GB50259-96、GB50170-92、GB50150-91等执行。
  5.本工程项目的特殊要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!