回答

收藏

[结构设计] 人防地下室楼盖结构设计方法初探

技术分享 技术分享 865 人阅读 | 0 人回复 | 2012-11-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
摘  要  对某人防地下室结构设计进行了人防计算和民用计算方法的对比,为同类工程的结构设计提供参考。
关键词  人防地下室  结构设计  计算参数

1 工程概况
某人防地下室为单建式人防地下室,共分一个防护单元,防护等级为:核6级,常6级;平时为地下小型汽车库,战时为二等人员掩蔽部。工程为地下一层,层高为3.7m,工程总长度为49m,宽度为37.9m,根据市政管道需要,顶板覆土层厚度确定为0.5m。工程横断面见图1。

图1  工程横断面图
2 计算参数
    根据工程经验估算,初步确定构件参数为:顶板250mm,底板300mm,外墙300mm,内墙250~300mm,柱负一层为600mm×600mm。现截取一部分工程布置图,其中提取主梁WKLA和次梁LB做分析,详见图2。

图2  梁平面布置图
3 按照人防荷载计算主梁WKLA和次梁LB
人防顶板等效静荷载、覆土重、顶板自重.经整体计算,算得梁截面设计弯矩包络图,如图3、图4所示。

图3  WKLA人防配筋包络图(单位 : mm2)

图4  LB人防配筋包络图(单位 : mm2)
4 按照民用荷载计算主梁、次梁
(1)恒荷载:楼面荷载、覆土重,活荷载:消防车荷载35×0.6=21 kN/m2。经整体计算,算得梁截面设计弯矩包络图,如图5所示。

图5  WKLA民用配筋包络图(单位 : mm2)
(2)恒荷载:楼面荷载、覆土重,活荷载:消防车荷载35X0.8=27 kN/ m2。经整体计算,算得梁截面设计弯矩包络图,如图6所示。

图6  LB民用配筋包络图(单位 : mm2)
5 结  语
根据人防和民用分别计算主次梁时的配筋结果,可以得出如下结论:
(1)主梁配筋:人防计算比民用计算的配筋大。
(2)次梁配筋:民用计算比人防计算的配筋大。这种情况有异于人防计算梁配筋总大于民用计算的梁配筋,设计时往往会忽略上述的情况,所以,我们应将人防和民用相结合考虑来梁配筋,做到梁配筋安全合理。
本文由河南建基工程管理有限公司整理,信息来源:http://hnquanfu.com