回答

收藏

[电气设计] 安装母线槽的注意事项

技术分享 技术分享 922 人阅读 | 0 人回复 | 2012-12-15

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
安装母线槽的注意事项
欧美等发达国家使用母线槽已经很普及了,但是在我国只有部分企业才使用。那么安装母线槽具体有哪些注意事项呢,以下几点信息可供参考:
1、  母线槽始终端母线插入各自相应出厂编号的始端箱及终端箱内,用尘板将与其上表面固定即可。
2、  整个干线系统由多段母线槽单元插接组装而成:每两段母线槽插接安装完毕后,两盖板端头之间的距离为200mm
3、  检查接地电阻和绝缘电阻,绝缘必须用1000V500V兆欧表测其冷态绝缘电阻,每段不低于20MΩ。通电前必须对母线槽系统进行相位和连接性试验。
4、  将两段母线槽两端相互插入后,穿入绝缘螺栓,垫入碗形垫片,用力矩扳手将螺栓拧紧,然后装上接头盖板,扭紧接头螺栓。紧固后的检验要求用0.01mm塞尺检查,应插不进去为宜。
5、  室内馈电母线槽和插入式母线槽水平走向时,根据电流大小可以在每1.8m2.5m放一支撑,每4.88m垂直走向时放一弹簧支撑,可以释放伸张力。
6、  母线槽受电时,不带有负载的所有母线馈电装置均应处于“分断”状态,受电后,必须测量每只分线箱,确保输入电压正常稳定,不缺相。
更多详情请点击 西安宇拓电气有限公司  www.xayt99.com
关注下面的标签,发现更多相似文章
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!