回答

收藏

工程外用施工升降机安装方案

工程问答 工程问答 686 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-14

北广住宅小区C栋楼工程外用施工升降机安装方案目录
一、工程简介
二、基础方案
三、安装锚固方案
3.1、前期准备
3.2、安装情况
3.3、技术要求
四、安全要求及措施
一、工程简介本工程是由中建一局二分公司承建的北广住宅小区C栋楼;地下二层,地上分C1、C2、C3三个单元,C1、C3单元地上16层,C2单元地上21层,建筑物总面积48500平方米。室内粗装修,在C1、C2单元各设一台室外施工升降机,如图一所示。
二、基础方案升降机基础制作为钢筋混凝土平台。混凝土强度等级为C30,基础配筋:双向φ10@250,升降机基础尺寸如图二所示,为便于上料,外用施工升降机钢筋混凝土基础上平面标高比室外地坪低200MM.基础四周设排水沟。
按C2单元楼外用升降机高度计算基础承载量。
基础承载计算:
设备型号: 京港SCD200/200施工升降机架设高度: 66米吊笼重: 1600Kg×2外笼重: 1600Kg×2对重重: 1600Kg×2吊笼载重量: 2000Kg×2导轨架重(共需44节标准节,标准节重161Kg):161Kg×44 P=(吊笼重+外笼重+对重重+吊笼载重量+导轨架重)×2.1基础承载近似等于P=[(1600×2)+1600+(1600×2)+(2000×2)+(161×44)]×2.1 =40076.4Kg=400.764KN基础承载按500KN制作的两个基础都可符合施工升降机的使用要求。
地面3:7灰土夯实,地基承受的压力大于0.15Mpa;满足升降机地基承载力要求。
三、安装锚固方案京港SCD200/200为Ⅲ型锚固。锚固长度:2800-3200MM.锚固间距:锚固高度为6米一道,C2单元需要锚固10道,锚固架与阳台底板相连,C3单元需要锚固7道,锚固架与墙体相连(如图三所示)。
3.1、前期准备3.1.1、按基础方案做好基础。保证基础的水平及各项使用要求。
3.1.2、保持外用施工升降机的进场道路通顺。并有足够的停放设备空间。
3.1.3、保证安装现场优良的电力供应。安装单独配电箱。
3.2、外用施工升降机安装3.2.1、把基础表面清扫干净。
3.2.2、将基础底座安装在基础平台上,用水平尺检查水平,并填实基础,检查基础底座中心到附墙点的距离。
3.2.3、按此次序上三个标准节。
3.2.4、安装吊笼。
3.2.5、接好电源,对设备进行检测。
3.2.6、应用小辈杆进行标准节安装。
3.2.7、安装到高度后,安装各项限位,并进行调试。
3.2.8、安装外笼后,对设备试运行良好后,方可使用。
3.3、技术要求3.3.1、每安装一道附墙架,应用经纬仪测量其垂直度。架设高度为66米时,垂直度偏差保持在25MM之内。
3.3.2、附墙架支架允许的最大水平偏角为±10°3.3.3、齿轮与齿条的啮合侧隙应为0.2~0.7MM,靠背轮与齿条背间隙为0.5MM. 3.3.4、各滚轮与标准节间隙为0.5MM. 3.3.5、每隔6米安装一道护线杆。
3.3.6、安装对重时应该保证对重与滑道间隙为0.5MM. 3.3.7、上极限碰铁应安装在吊笼越过上平台150MM处,下极限碰铁应安装在吊笼满载下行时自动停止在碰到缓冲簧100-200MM处。
3.3.8、必须保证极限开关触柄与上下极限碰铁的距离,在极限开关断开时,触柄距碰铁0.5-2MM范围内。
四、安全要求及措施4.1、安装作业人员应按高空中作业的要求操作:佩戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
4.2、安装作业时,必须按额定载荷重量下进行安装,不许超载。
4.3、风速超过13M/S时及恶劣天气下不能进行安装作业。
4.4、安装作业时,应防止安装地点上方掉落物体,避免高空多层次作业。
4.5、首层进料口一侧搭设2米的防护棚安全通道,通道两侧用密目网封闭,通道顶部用50厚木板防护。
4.6、楼层上料平台处临边设1.5米高防护栏杆。
4.7、每层楼层处设安全防护门和楼层标识牌。
北广住宅小区C栋楼工程 施工升降机安装方案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除