回答

收藏

[暖通设计] 洁净室施工的前提

技术分享 技术分享 724 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-14

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  Ⅰ、我们从甲方拿到图纸之后要注意以下细节:
  1、洁净度及温湿度要求
  2、室内人员数目,洁净区域面积,吊顶高度,副梁高度,主梁高度。是否改造工程,吊顶内有无其它管线。
  3、生产产品类型,是否散湿
  4、室内主要设备产热产湿量,设备排风量,是否需要洁净区排风,正压要求
  5、主机位置,主机是否有品牌要求,水泵水塔补水管位置等
  6、地面情况:EPROXY or PVC ,有无防静电要求,报价记得包含接地桩,如果低价竞标你会很难看的,地面是否平整。
  7、室内照明设计:100LUX 大概5.4w/m2  200LUX 大概10.4w/m2 300LUX大概15.6W/m2 (我是查表的来的,要求在吊顶高度为2-3米之间)
  Ⅱ、然后可以开始做方案了
  方案的第一步是如何计算冷负荷,方法有:①估算②细算,我是细算的,如果象那些250w/m2来计算冷负荷的话,我想我们做设计的还有什么意思。衣样画葫芦就可以了,设计没这么透明吧!懂点专业行不行?细算的是如何计算的:
  1、确定城市气象参数,
  2、确定室内冷负荷,冷负荷包括维护结构冷负荷、人员冷负荷,新风冷负荷,设备冷负荷,再热冷负荷。相对来说维护结构冷负荷比较少,人员冷负荷(甲方提供人员数),新风冷负荷(规范来算),设备冷负荷(甲方提供,有时候甲方也不清楚,真的很郁闷)
  3、计算送风量,根据规范来吧。洁净区体积乘以换气次数就好了,这里我们要讨论下:这个洁净区体积我们该不该考虑设备及一些柱子所占用的空间。我做的所有方案从来没有考虑过,如果考虑的话,风量是应该少于原计算值的吧。
  4、当我们冷负荷和湿量都知道了,我们就用ID图来吧,计算热湿比ξ,然后在id图上作出热湿比线,然后根据我们所计算出的风量和热量来确定我们的送风焓差,△i=冷负荷/风量【注意单位换算】,焓差求出来了然后我们就可以确定送风状态点了,然后就可以根据焓湿图来就算新风负荷,再热负荷。
  5、求出来所有负荷之后相加,根据此冷负荷来选择主机。
  Ⅲ、在这里我大概的说出我的一些思路和计算方法,其实里面还有许多东西还没有说出来,比较高效过滤器,初中效过滤器,增压箱,压头计算,水泵水塔选型等等。这里需要大家来共同完善,写累了,喝茶休息会,有异议的,请尽管在这里提出来,大家共同提高吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!