(二).细部要求
1.墙高〈4000mm时,在墙体转角处、墙尽端处及墙长〉5000mm的墙体中部设置构造柱。
2.墙高〉4000mm时,在墙体转角处、墙尽端处及墙长〉3000mm的墙体中部设置构造柱。
3.阳台墙体在尽端处、转角处及间距不大于2000mm位置设置构造柱。
4.女儿墙在间距不大于2000mm位置及转角、尽端、框架柱位置处设置构造柱。
5.窗宽〉2000mm或带形窗的窗裙墙每2000mm设置构造柱。
6.构造柱要与墙体有可靠连接,详施工图及西南标准图集,且先砌筑墙体,后浇筑构造柱。
7.后砌墙体与框架柱梁要有可靠连接,详施工图及西南标准图集。
8.构造柱预留筋及墙体拉结筋采用预埋钢板焊接钢筋的方法留置,保证了砼外观质量,又满足构造要求。
9.框架柱与圈梁、过梁连接处,圈梁、过梁预留钢筋采用在模板上打眼插筋的方法留置。
第五节:水电安装设计
一.给水系统
该工程用水量标准为6.07m3/hmax,40.83m3/d,水源从医院原门诊大楼室外分两路引来,在本工程室外形成DN150环网,供本楼生活及消防使用,供水压力》0.30Mp。
热水采用上行下给式,直接从原有门诊大楼热水站引来,并采用循环系统,水量、水压由热水站保证;开水采用全自动开水器,分层集中供应。
室内生活用冷水采用PP-R冷水管热熔连接,热水管采用PP-R热水管热熔连接;给水阀们DN《50mm采用截止阀或球阀,DN》50mm采用闸阀或蝶阀。
二.排水系统
排水采用室内废、污合流,室外雨、污分流的排水体系,排水量近似于给水量。生活排水为洗涤和粪便排水,生活排水排入室外医院原有传染科化粪池,经化粪池预消毒处理后排至传染科新扩建污水处理站进行处理,处理出水水质达《医疗机构污水排放要求》后排入市政污水管网。
排水采用PVC-U管,承插粘接,管件及胶水需成套。
三.消防系统
本工程按耐火等级二级的病房楼设计;消防水源由本工程室外新增生活、消防共用DN150环网引出,供室内、外消防系统。
室内消火栓消防水量:10L/s,36m3/h,72m3/次,按火灾延续2h设计。
室外消火栓消防水量:20L/s,72m3/h,114m3/次,按火灾延续2h设计。
各层要求设置适量的磷酸铵盐干粉灭火器,每处两具,每具3kg。
消火栓给水管采用热镀锌钢管,采用沟槽式卡箍连接或丝扣、法兰连接。
四.电气工程设计
本工程动力、照明均采用220V/380V、TN-C-S系统,重症监护室采用局部IT系统;负荷等级为一级。
动力、照明干线采用YJV22-0.6/1KV型铜芯交联聚乙烯电力电缆,由已建综合医疗大楼地下变电室埋地引来,动力照明均为双电源供电,共四路;照明支线采用BV型铜芯塑料绝缘电线,穿φ15镀锌钢管暗敷设。
电气装置及材料的选用应符合设计型号及参数规定,并取得国家质量认证中心“3C”标志,不得采用伪劣产品。
本建筑采用总等电位联结的联合接地系统,在电源入口设总等电位联结端子箱;所有引入本建筑的弱电金属外皮、金属水管和其他引入本建筑的金属管道均需进入总等电位端子箱与等电位端子进行可靠连接;本建筑防雷与保护接地共用基础内钢筋作接地装置,接地电阻不大于1Ω;所有照明配电箱内均分别设装中性线(N线)端子排及保护线(PE线)端子排,PE线接插座的保护极、配电箱金属外壳。
五.防雷接地系统
本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护,防雷与保护接地共用基础内钢筋作接地装置,接地电阻不大于1Ω;屋面女儿墙顶明敷避雷带,其材料为φ12镀锌圆钢,与女儿墙预埋的支架及构造柱钢筋焊接,构造柱钢筋应与作为引下线的框架柱主筋焊接。
屋面暗敷避雷网格,网孔尺寸不大于20m×20m,暗埋于保温层下水泥砂浆找平层中,且从女儿墙中穿出与明敷避雷带焊接。
所有突出屋面的金属管道、金属构件、金属屋面均需与就近的避雷带可靠焊接。