  消声器的安装方向必须正确,与风管或管件的法兰连接应保证严密、牢固。当空调系统为恒温,要求较高时,消声器外壳应与风管同样作保温处理。
  消声器安装后,可用拉线或吊线的方法进行检查,不符合要求的应进行修整。
  消声器安装就位后,应加强管理,采取防护措施。严禁其它支、吊架固定在消声器法兰及支吊架上。
  消声器、消声弯头等在安装时应单独设支、吊架,使风管不承受其重量支吊架应根据消声器的型号、规格和建筑物的结构情况,按照国标或设计图纸的规定选用。
  消声器在安装前应检查支、吊架等固定件的位置是否正确,预埋件或膨胀螺栓是否安装牢固、可*.支、吊架必须保证所承担的载荷。
  消声器的型号、尺寸必须符合设计要求,并标明气流方向。
  检验方法:尺量和观察检查。
  消声器框架必须牢固,共振腔的隔板尺寸正确,隔板与壁板结合处紧贴,外壳严密不漏。检验方法:手扳和观察检查。
  消声片单体安装,固定端必须牢固,片距均匀。检验方法:手扳和观察检查。
  消声器安装方向必须正确,并单独设置支吊架。检验方法:观察检查。