回答

收藏

[市政设计] 临时用电安全管理

技术分享 技术分享 880 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-15

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  临时用电安全管理
  1  施工现场井子架、脚手架、塔式起重机等设施应装设防雷保护。
  2  电气设备的金属外壳及电气设备连接的金属构架,必须采取可靠的接地保护。
  3  接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开保护零线上严禁装设开关或熔断器。
  4  配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好,导线端头应采用螺栓连接或压接;
  5  照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关;
  6  箱内安装的接触器、刀闸等电器设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重的烧灼现象;
  7  电气试验人员应充分了解被试验设备及所用仪器的性能。试验前应对设备及接线进行检查,电流互感器二次回路严防开路,电压互感器二次回路严防短路。
  8、 高压电容器在被试验完毕后,应立即放电、接地、验电,确认无残存电压后方可触及电容器。
  9、 用兆欧表摇测绝缘电阻时,被测物应与电源断开,试验中应防止与人接触。试验后被测物接地放电。选用的兆欧表的电压等级必须与被测设备的电压等级匹配,严禁用高一级电压的兆欧测低一级电压的设备。
  10、每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量,应为该机的1.5倍,严禁用其它金属丝代替保险丝,完工后,切断电源。
  11、电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须一只漏电开关控制一只插座。
  12、所有移动电具,都应在漏电保护开关之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
  13、照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。
  14、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5米,进线处必须设置防护罩。(防雨、通风良好,不准堆放易燃易爆物品)
  15、焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜心多股软电缆,电缆的长度应不大于30米。严禁借用架体、轨道和结构钢筋做二次回路。
  16、每台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装设过负荷、短路、漏电保护装置外,开关箱内的开关电器必须在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。
  17、发电机应采用三相四线制中性点直接接地系统,并需独立设置,其接地电阻值单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KVA的变压器、或发电机的工作接地电阻不得大于10欧姆。
  18、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地,保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧姆,在工作接地电阻允许达到10欧姆的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10 欧姆。
  19、施工现场所有用电设备,除作保护零外,必须在设备负荷线的首端处设漏电保护装置。
  20、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外客必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
  21  架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50米以上时,其保护零线(PE线)应作重复接地,接地电阻不应大于10欧姆。
  22        接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁设开关或熔断器。
  23        保护零线和相线的材质应相同,保护零线的最小截面应符合规定。
  24        用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,并严禁串联接地或接零。
  25        容量在400KVA及以下的变压器,可采用杆上安装,杆上变压器的底部距地面高度大于等于2.5米;
  26        室外变电台变压器的高压侧和低压侧应分别装设高、低压熔断器;熔断器距地面的垂直距离;高压不宜小于4.5米;低压不宜小于3.5米;各相熔断器的水平距离,高压不应小于0.5米,低压不应小于0.3
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!