第一章 编制依据
1.1 合同
合同名称 编  号 签定日期
中央音乐学院附中迁建工程地下部分施工合同 98 1258 1998.12.23
中央音乐学院附中迁建工程地上部分施工合同 99 1234 1999.12.27
1.2施工图
图纸名称 图纸编号 出图日期
建筑施工图纸 建施-01至建施-37 1999.6
结构施工图纸 结施1-1改至结施-23改 1999.6
1.3主要规程 规范
类 别 名    称 编    号
国家 混凝土结构工程施工及验收规范 GB  50204-92
国家 屋面工程技术规范 GB  50207-94
国家 土方与爆破工程施工及验收规范 GBJ  201-83
国家 地基与基础工程施工及验收规范 GBJ  202-83
国家 混凝土结构设计规范 GBJ  10-89
国家 建筑抗震设计规范 GBJ  11-89
国家 钢筋气压焊 GB  12219-89
行业 钢筋焊接及验收规程 JGJ  18-96
行业 混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T10-95
行业 建筑工程冬期施工规程 JGJ  104-97
行业 建筑装饰工程施工及验收规范 JGJ  73-91
1.4主要图集
类 别 名    称 编    号
地方 建筑构造通用图集 88J1-88J12、88JX1-88JX4-1
地方 框架结构填充空心砌块构造图集 京SJ19
1.5主要标准
类 别 名    称 编    号
国家 建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ  300-88
国家 建筑工程质量检验评定标准 GBJ  301-88
国家 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 GBJ  302-88
国家 建筑电气安装工程质量检验评定标准 GBJ  303-88
国家 通风与空调工程质量检验评定标准 GBJ  304-88
国家 电梯安装工程质量检验评定标准 GBJ  310-88
1.6主要法规
类 别 名    称 编    号
地方 关于颁发《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》的通知 北京市城乡建设委员会文件   京建质〔1996〕418号
1.7其它
类 别 名    称 编    号
地方 北京市地下室防水推荐做法 京95TJ3
地方 北京市屋面卷材防水推荐做法 京93TJ2
ISO体系 ISOO9002及ISO9004质量保证体系 
公司 《建筑工程施工技术资料管理实用手册》 (1999年版)
第二章 工程概况
2.1工程概况
工程名称 中央音乐学院附中迁建工程A区综合楼
建设单位 中央音乐学院
设计单位 清华大学建筑设计研究院
监理单位 中国国际工程咨询有限公司
质量监督单位 丰台区质量监督站
施工总承包单位 中建一局四公司
施工分包单位 江苏省南通七建
合同范围 A区综合楼建筑、结构、水电安装工程
合同性质 预算+增减帐
投资性质 国家计委拨款
合同工期 2001、5、31
合同质量目标 结构“长城杯”、鲁班奖

2.2建筑设计概况
建筑面积 12251m2 地下室占地面积 915m2
标准层建筑面积 769m2 地下部分建筑面积 915m2
地上部分面积 11319m2 附属房建筑面积 
建筑用途 办公、教学 建筑特点 
地下层数 1 地下层高度 5.6m
地上层数 16 地上标准层高度 3.6m
非标层高度 3.9m 设备层高度及面积 1.8m、156m2
±0标高 41.45 室内外高差 0.45m
基底标高 -7.15m 最大基坑深度 -8.97m
檐口高度 64.2m 建筑总高 64.2m
基本轴线距离 7.8m 附属用房用途 
楼梯结构形式 梁式 建筑放火 一级
避雷设防  外墙保温作法 砼、陶粒空心砌块
外装修作法 内装修作法
檐口 面砖 门头 面砖 顶棚 吊顶 门窗 铝合金,胶合板
墙面 面砖、烧毛花岗岩 屋面 不上人,APP防水 墙面 乳胶漆 楼梯 预制水磨石
门窗 铝合金 墙裙 
阳台 面砖 地面 现制水磨石
勒角 烧毛花岗岩 踢角 预制水磨石

2.3结构设计概况
土质情况 基底土质为粉细纱 地下水性质 层间潜水和承压水
  地下水位 25.76-26.56m、25.76-26.56m
  地下水质 对混凝土结构无腐蚀性
地基承载力 180kPa 渗透系数 
地基类别 第四纪沉积层 地下防水作法 APPⅢ+Ⅲ热熔粘贴
基础形式 筏板基础 底板厚度 1.4m
地下砼类别 自防水混凝土 人防等级 
地下砼强等级 外墙 C30(P8) 墙板 C30 筒体 C30
 内墙 C50 柱 C50 基础 C30(P8)
地上结构形式 框架剪力墙结构 结构转换层位置 
屋盖结构形式 梁板式  
抗震等级 一、二级  
钢筋类别 一级、二级 钢筋接头类别 气压焊、搭接
砼强度等级 外墙 C35-C50 梁板 C30 筒体 C35-C50
 内墙 C35-C50 柱 C35-C50 楼梯 C30
外墙厚度 200mm 内墙厚度 200mm、300mm
结构参数 典型断面 最大断面 最小断面
梁断面尺寸 300mm×650mm  
柱断面尺寸   
最大跨度 8m 最大预制构件重量 

jiancn.com_12492_20080816121525_1.doc