回答

收藏

某行政学院落综合楼工程

工程问答 工程问答 854 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-16

第3节 主要施工方案
1、工程情况:1-4轴为桩基承台,1/4-12轴为独立柱基。按施工进度,帮以④轴沉降缝处划为二个施工流水段。
2、0.00以下施工方案
①施工程序
±0.00以下工作内容在测量放线,打夯扩桩,承台梁挖土及支模底板垫层,底板扎筋,浇砼、养护、拆模、程序如下:
打桩—试压—承台梁挖土支模—砼垫层—底板扎筋—浇砼
测量放线承台梁挖土砼垫层支模底板扎筋浇砼
养护拆模土方器填夯实
②施工测量:本工程采用黄海高程系和北京座标系,设计室内0.00相当于绝对标高83.9M。
A、平面定位:根据长沙市规划设计院提供的座标点,采用直角坐标法和方向交绘法进行平面定位,对车道处弧形墙采用极座标法和方向交绘法进行平面定位,对车道处弧形墙采用极座标法或切线直角坐标法定位,并遵守工程测量规范GB500Z6-93的要求。
B、高程引测:根据总图布置(暂示提供的高程控制点进行定点测量(位于室外)以此点作为高程引测依据。
桩的插筋每根为7φ416≥0.5M应穿过淤泥层,锚入承台不少于L=40D
承台、承台梁砼:
垫层C10字,承台梁C25砼,及时检查承台的轴线,标高、钢筋、柱子插筋,经质安人员检查后,填好隐蔽,才准浇砼。
3、钢筋混凝土主体工程
①±0.00以上砼柱、梁板标号为C30,通过实验室进行试配后在现场严格实行。
②分为二个施工段,组织流水施工,在④轴伸缩处为流水段分界线。
③钢筋的直径、间距、品种必须正确,钢筋保护层用同标号垫块,钢筋搭接按设计要求,楼板的负筋在施工过程中不得压下,增加垫铁加以保护,钢筋代换必须先办手续,取得同意后再代换,进口钢材必须重新取样化验,签定合格后再使用,焊接需试验。
④模板工程采用12MM厚,1200×2400复合竹胶板60×80木枋,钢管扣件支承方法。应保证模板的几何尺寸,标高位置,支撑必须牢固,并设专人检查,搅砼前清理干净,浇水湿润。
⑤砼工程
A、原材料要有合格证及试验材料。
B、每车过秤,严格控制水灰比、塌落度为5-7CM,搅拌时间不少于90秒。
C、砼由料斗倒在操作平台铁板上,然后再反铲入模,严禁料斗直接往模板里倒,用插入振动器,依次振捣,振动棒插入间距不大于其振动有效半径的1.5倍,要避免欠振、漏振等。
D、浇砼时,钢筋、预埋预留件,模板等要有专门人员看守,以防钢筋、埋件偏位或跑模,同时经常检查钢筋保护层厚度。
E、为保护楼板钢筋不被浇砼筑人员踩动,操作人员在竹架板上(由钢筋架凳支承上)行走。
F、在浇完砼10-12小时(夏季8小时),用草袋复盖,并及时浇水养护,以保持有足够湿润状态,养护时间不少于七昼夜。
G、拆模时间应遵守GBS0204-92有关规定。
⑥模板拆除
A、模板拆除一般是先装的后拆,后装的先拆,先拆非重要部位,后拆承重部位,并做到不损伤构件或者模板。
B、多层楼板模板支柱的拆除,应该上层楼正在浇筑砼时,下一层楼板的支柱不得拆除,跨度为4米,及4米以上的梁,均应保留支柱,其间距不得大于3米,该楼板砼达到设计强度时,才可以全部拆除。
C、及时将模板进行维修,刷油、码堆,现场清理干净。
⑦装饰工程
各分项分部工程在进入装饰阶段时先做好样本模块或样板房,在通过项目部自检合格后,再请建设方、质监方等各部门领导验收所做的样板或样板房,得到明确答复后,才能进行大面积原推动工作,否则,则不予进行下道工序施工。
1、墙面抹灰前的基层清理,浇水湿润。
2、大面积、墙面、阴阳角、门窗洞口边规方,分标弹线找规矩,并必须由顶层到底层一次进行,弹出垂直线。
3、设基准点,做灰饼冲筋控制粘贴厚度,横线同以楼层为水平基线交圏控制,竖向线则以建筑物四周的基线控制,同时注意做好突出的槎口、窗台、灰缝装饰面的流水坡度。
4、内墙面顶棚抹来
垂直度允许偏差±3mm
平整度允许偏差±2mm
抹灰前应将墙面清理干净,根据基层垂直情况进行吊垂直,套方找规矩,经检查后确定抹灰厚度并作饼冲筋,墙面厚度圈套时,要分层抹平,每遍厚度宜为7-9mm,室内墙面,柱面和门窗洞口的阳角,用1:2水泥砂浆作护角。
5、地面砖铺贴
在进行装贴同时,先应严格将房间尺寸规方,误差不得超过5mm。
楼面冲筋严格按标高控制,同时找出排水坡度。厨房应比餐厅地面低2-4公分,卫生间应比过道地面低30-50公分。防滑地砖对缝镶贴,对应边应等分切砖,应尽量避免出现小于半快砖的现象。结合层为1:3干硬性水泥砂浆,砂浆从里往门口处反贪铺,用大杠刮平、拍实。用木抹子找平。面砖铺贴前先浸湿阴干后备用,先摆放引条砖,然后在水泥砂浆上浇一层水灰比为0.5米的素水泥浆,这才正式铺贴。安放时四角同时下压,用橡皮锤或木锤柄轻轻击打,再要根据平水尺找平、向后向两侧和后退方向顺序镶铺。如发现空鼓应将面砖掀起用砂浆再行安装,面砖缝隙应随时做缝,将缝内原浆,清除干净,再用白水泥浆做缝:1~2H后用棉纱团擦净。
6、砌体工程
(1)砌体工艺要求
砌筑用砖采用标准红砖,强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证,每批量按规定取样作抗压与抗折试验。灰浆采用325#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥与中砂拌合,河砂使用前用5mm孔径的筛子过筛。
红砖在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边1.5cm为宜,常温下不得再干砖上墙,雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌填墙。
砂浆采用机械拌合,搅拌时间不少于1.5min,配合比采用重量比,计量误差为水泥±2%,灰膏±5%以内,每层留试块二组,砌体组砌方法采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁砌法。
(2)质量标准
A、保证项目
(1)砖的品种、强度等级必须符合设计要求。
(2)砂浆的品种强度应符合商讨要求。
(3)砌体砂浆必须密实饱满,砂浆饱满度不小于80%。
(4)外墙转解处严禁留直槎,其它临时间断处留槎,做法必须符合规定。
B、基本面目
(1)砌体上下错缝,每处无四皮砖的通缝。
(2)接槎处灰浆密实,缝、砖平直,每处接槎部位水平灰缝厚度于5mm或透亮的缺陷不超过5个。
(3)预埋拉结筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范规定,留置间距偏差不超过一皮砖。
(4)构造柱留置位置不正确,大马搓先退后进,上下顺直,残留浆清理干净。
C、允许偏差
轴线位移10mm,基础及墙砌体面标高±15mm。
每层垂直度5mm
全高垂直度20mm
表面平整度8mm
水平灰缝平直度10mm
水平灰缝厚度±8mm
门窗洞口±10mm
个墙上下窗口偏移10mm
7、外脚手架
A、主体及装饰工程施工时采用钢管双排外架,外架内排立杆离墙约50m架宽1.0m,立杆纵向间距1.5-1.8m,水平杆间距1.8m,外拓两水平杆之间加一首水平护身栏杆。外侧用竹编板或安全网封闭,在台阶人道侧搭设防护笆,高4.5M。
B、内脚手架:说到主体工程,利用装模用撑搭设满堂脚手架,抹来用工具式脚手架,随搭随拆。周转使用。
C、垂直运输,本工程配备QT63TM,固定式起重机一台,回转半径R=45M,详见平面布置图。