第八章  机电安装工程
第一节  机电工程简要说明
一、编制依据
       
本工程招标文件
        本工程招标文件书面答疑文件
本工程机电设计原则与意图
        本工程标书所附图纸
        国家有关设计、施工及验收规范
        投标人大型剧场及大型公共建筑工程的施工经验
二、电气工程
        本工程为一级供电负荷,采用2路10KV电源供电。三处变电站分别位于-7.00m 南侧、-18.00m东侧、西侧。
        采用干式变压器和柴油发电机组进行正常供电和应急供电,应急供电的范围包括整个剧场,并可自投自复和手投手复。
        本工程照明为TN-S系统,动力为TN-C和TN-S系统,采用封闭式插接母线和电缆进行放射式配电,提供动力和照明用电。消防设备的供电采用耐火电缆。
        应急照明采用中央蓄电池和换流器集中供电方式,为IT系统。
        屋顶金属壳体与接地系统可靠连接,金属管道做等电位接地。接地线为室外环状接地系统。接地采用混合接地。防雷接地、工作接地、等电位接地、保护接地、弱电的接地均由室外接地环路引出,接地电阻不大于1Ω。
        照明采用节能光源,剧场等处为调光系统。       
三、给排水工程
    给排水工程包括室内给水、热水、水池循环水处理、雨水、污废水等系统。透气管由剧场顶部直接排出,通过南侧排风/排烟口和屋顶中央部位排至室外。
        给水采用分区供水方式,设生活水池、气压罐和变频泵供水系统。
热水系统采用气压罐和变频泵供水系统。
屋面雨水通过屋面的雨水槽排至雨水沟内。
厨房排水设隔油池,车房排水设烃分离器。
污水、废水分别排至地下污废水井,污水排至室外化粪池后与废水合并进入城市管网。
四、消防工程
消火栓系统和自动喷洒系统利用地下消防水池和气压罐,为大楼提供消防用水,地下消防泵房各设有加压泵组和稳压泵、气压罐,并采用互为备用运行方式,泵可自动和手动控制;柴油发电机房、高低压配电间、锅炉房采用气体灭火系统;各层设若干手提干粉灭火器。
消防中心设于总值班室,火灾自动报警与联动系统除与自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统联动外,还与空调系统、排烟系统、广播系统、照明系统联动,保证灭火效果。
消防系统也与保安系统联动,保证火灾发生时,疏散通道的畅通。
消防系统还与市消防系统联网。
五、通风空调工程
本工程采用设于南侧的冷水机组和南侧坡道处冷却塔提供冷源。
采用热交换设备提供热源,并应采用地板辐射采暖热源。
空调机组均位于剧场下方-18.0m、-22.0m和-26.0m楼层内。剧场空调系统采用低速全空气空调系统,电梯机房等部位采用分体式空调机组。
卫生间设排风装置。
设防火排烟系统,排风/排烟由南侧排风/排烟口及中央顶部排至室外。
空调系统由楼宇自动控制系统控制自动运行,并可手动运行。
 
六、智能化系统工程(弱电工程)
本工程系高智能化建筑,智能化系统(弱电系统)包括:
电讯系统:综合布线系统,包括数据通讯和语音通讯系统,并与外部联网通讯。室内设公共电话亭。
房屋电脑管理系统:包括空调系统、照明系统、电力监察系统、给排水设备等设备的自动控制。
音响与内部通讯系统:包括公众广播系统(PAS)和内部通讯系统。

jiancn.com_12333_20080815181943_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -2

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!