3.脚手架构配件的质量标准
3.1钢管用外径48mm,壁厚3.5 mm焊接钢管, 采用力学性能适中的Q235A(3#) 钢,其力学性能符合国家现行标准《碳素结构纲》GBT700中Q235A钢的规定,钢管有弯曲、压扁等缺陷的不得使用。
3.2扣件符合GB15831-1995《钢管脚手架扣件》规定,不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件必须转动灵活,当扣件夹紧钢管处最小距离不小于5mm,扣件防止锈蚀。
3.3脚手板用木脚手板 ,长度4-6m,宽度不低于200mm,厚度不低于50mm,材质符合《木结构设计规范 》(GBJ5)中Ⅱ级材质规定,不得有腐朽、贯通节疤。
4.脚手架的用途
本工程拟采用双排落地式钢管扣件脚手架。本脚手架主体阶段为安全防护架,装修阶段为装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度(38米),脚手架外立杆里侧满挂密目网全封闭。
5.脚手架的搭设
5.1  脚手架搭设布置
立杆纵距1.5米,横距1.45米; 内立杆距离建筑物外皮0.3 5米;步距1.5米;脚手架与建筑物连接点:竖向间距2.9米,水平三跨;小横杆间距0.75米。
5.2 施工准备
5.2.1技术负责人对有关脚手架的要求,向架设和使用人员进行技术交底。
5.2.2按规范规定要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。
5.2.3经检验合格的构配件按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。
5.2.4清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。
5.3搭设流程
5.3.1摆放扫地杆→逐根树立立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆和扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆口紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧(在装设连墙杆后拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→绑扎防护栏杆及挡脚板,并挂立网防护
5.3.2放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆口接固定后,装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定立杆低端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定)、校正立杆垂直和水平杆水平使其符合要求后,按40-60 N m力拧紧扣件螺栓,形成脚手架的起始段。按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。
5.3.3交圈后,再全面检查一遍脚手架质量和地基情况,严格确保设计要求和脚手架质量,设置连墙连(或加抛撑),按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……,随搭设高程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆(在脚手架横向杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆)、铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。
6 .脚手架基础做法
6.1首先进行搭设场地的平整、夯实工作,从建筑物主体向外围3‰找坡。回填土夯实后,上面做3:7灰土两步,浇注200mm厚C20砼垫层。
6.2按立杆间距进行放线定位,垫通板,底座放在通板上,底座上放置立杆,高于自然地平100MM。
7.排水措施
在距落地式双排脚手架外立杆外侧0.5米处,设置一排水沟,宽30cm深40cm,在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排入城市管网,排水沟坡度为3‰。见下图