回答

收藏

[暖通设计] 提升机安装方案

技术分享 技术分享 719 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
概述
根据总施工组织设计的要求,本工程采用拽引平衡式物料垂直运输提升机。选用钢制定型标准井架,建筑高度为21.3m、井架安装高度为25.2m。卷扬机为JK1.5,快速单筒机,电压为380V/50HZ,功率为7.5KW,井架立杆L80x8,平杆L63x6,斜杆为L50x5,连接板δ=8,螺丝M16,井孔1.8x1.8m。架体稳定体系采用缆风绳结构。
基础施工方案说明
根据总平面布置图和技术人员交底确定的位置进行定位。各尺寸应满足使用要求。
地基夯实后承载不小于80KPA。浇注C20混凝土,厚度应为300mm以上。每边的宽度应大于架体外边500mm。在固定位置埋入螺栓,基础表面平整,水平度偏差不大于10mm。基础外边设置排水措施,边缘5m范围内保持不开挖沟槽或有较大振动施工。
安装前对基础进行验收,进场的构、配件进行检修、保养、对号、并有产品合格证。操作人员应具有上岗证,技术熟练,并作好安全技术交底,对安装用的工具、索具进行严格检查,在接到任务书后开始进行安装。
架体安装:
1、        架体的稳定强度和垂直度必须符合规范要求,2、        不3、        能与脚手架相连接。架井顶节用材应比标4、        准节加大二级,5、        节高为标6、        准节的50%,7、        支承天滑轮横梁处应制成人字撑,8、        并有防雷措施。提升机吊篮与架体的涂色应有明显区别,9、        各楼层应有明显标10、        志。在架体上醒目处应挂有限载和安全标11、        志。吊篮的垫板采用50mm厚的木板。
12、        缆风绳设置:缆风绳采用直径大于9.3mm的钢丝绳,13、        与地面夹角应在450至600之间,14、        并设有调节螺杆。缆风绳数量为二组,15、        每组为四根,16、        两组之间的距离为10m。
17、        地锚设计:地锚采用桩式地锚,18、        每点采用两根Φ48的钢管,19、        间距不20、        小于0.5m,21、        打入深度不22、        小于1.7m,23、        其抗拉强度不24、        小于15KN,25、        桩顶部应设有缆风绳防滑措施。
26、        卷扬机的设置:卷扬机安装应平整、坚实、牢固,27、        与吊篮连接的钢丝绳直径为16mm ,其顶部应设有防护棚。
28、        电器安装:提升机的总电源应设短路及漏电保护装置和设置行程限位器。超载限位器金属结构及所有电气设备29、        的金属外壳必须接地。卷扬机开关禁止使用倒顺开关,30、        应设按钮开关,31、        工作室照明应与主电源开关独立,32、        各自开关应有明显标33、        志。
34、        井架每层的卸料平台必须设置常闭式、防护门或防护栏。跳板材料宜采用5cm厚的木板,35、        与架体连接牢固。
36、        安装施工中必须有专人指37、        挥和维护安全,38、        风力大于4级时要停止施工,39、        避免夜间操作。应有检查、监督人员在场指40、        导,41、        并做好安装过程记录。
42、        井架装有吊篮停靠装置、断绳保护装置、超高限位装置。
卷扬机
43、        卷扬机安装在地脚螺栓上,44、        并有金属制作的保护罩。
45、        卷扬机操作距离应离卷扬机5m以上。
46、        卷扬机机械性能良好,47、        制动器灵敏、可靠。
电气
48、        井字架装有专用电源开关箱,49、        开关箱内有隔离开关、漏电开关。
50、        选用的电气设备51、        及电器元件,52、        符合提升机工作性能、工作环境等条件的要求。
53、        井字架的金属结构及所有电气设备54、        的外壳有可靠的接地,55、        其接地电阻不56、        大于4Ω。
操作棚
57、        用钢管搭设坚固的操作棚。
58、        操作棚搭设在不59、        影响操作员视线的地方。顶部搭设防护棚。
运转、调试及验收:安装完毕后必须组织有关人员参加运转调试,并做好使用操作交底。一切调试运转正常后,进行安装验收,验收标准按《JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程》执行。验收合格后方能交付使用。
防雷:该井字架处在相对较空旷的地区,井架高度在20m以上,在架子顶端采用长1m16镀锌圆钢作为避雷针。引下线除利用架体本身外,再用12镀锌圆钢将避雷针与架体接地装置相连。
垂直运输升降机的使用和管理:
60、        工地安全管理人员必须每天进行巡查,61、        并填写巡视记录;
62、        操作人员必须进行班前检查和保养,63、        确认各类安全装置安全可靠方能投入使用;
64、        操作人员操作时,65、        信号不66、        清不67、        得开机,68、        发现安全装置、通讯装置失灵时应立即停机修复69、        ;
70、        严禁人员攀登、穿越提升机架体和乘坐吊篮上下;
71、        装设摇臂把杆的井字架,72、        其吊篮与摇臂把杆不73、        得同74、        时使用;
75、        井字架在工作状态下,76、        不77、        得进行维修、保养工作,78、        否则应切79、        断电源在醒目处挂“正在检修,80、        禁止合闸”的标81、        志,82、        现场须有人监护;
83、        作业结果后,84、        应降下吊篮,85、        切86、        断电源,87、        锁好控制电箱防止其它人员擅自启动提升机。

jiancn.com_12386_20080815184305_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 143

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!