第1章        变配电所

总变配电所设在地下一层,从市政电网来两路35KV电源引入。35KV为单母线分段,用35KV电缆配引至另外三个变电所。一期工程包括总配电所及北塔变电所。北塔变电所设在十六层。
总变配电所内设四台2500KVA 35/0.4KVA干式变电器,其供电范围为地下三层至六层裙楼。
南塔、北塔、酒店内各设的变电所,分别内设二台2000KVA 35/0.4KVA干式变压器。
第2章        低压供、配电系统
在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KVA),当市电断电后,柴油发电机自启动,向一类负荷供电。柴油发电机组设自启动控制屏和并车屏。
低压系统采用TN-S制供电,设置低压功率补偿。低压配电房设在地下一层。一类负荷由不同的变压器两路供电,末端自动切换。
低压主配电柜、分配电柜内的ACB、MCCB、MCB、隔离开关均采用4P。
消防设备(如消防泵、消防电梯、消防风机)选用矿物绝缘防火电缆BTTZ和云母绝缘耐火电缆NH-YJV-0.6/1KV供电;一般设备配电选用阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV供电;干线电缆沿防火槽式电缆桥架敷设。
主要动力设备电源分别由北塔、南塔、酒店内的电气竖井,用密集母排或电缆上行至裙楼及塔楼各层的配电间。
楼内线管采用内外镀锌扣压式薄壁电线管。
第3章        照明系统
裙楼公共区域照明以日光灯盘为主,辅以筒灯。公共区域设带电池组件的应急、疏散照明灯。裙楼商场内营业区域的照明电源和公共区域的照明电源分别由不同的配电箱供电。
塔楼楼梯、走道设应急、疏散照明。一至七层塔楼楼梯、走道由单独的配电箱供电。七层以上塔楼内的消防楼梯、各类竖井内的照明由七层的配电箱双路供电;七层以上塔楼内电梯前室和走道内的照明分别由12/F、20/F、28/F电气竖井内的配电箱双路供电。塔楼内每户在厨房内设户内配电盒。塔楼内住户供电电源(自后加变压器来)和设于各层的电气室内电度表箱为后期工程,不包括在本期工程内。
室外路灯 -- 楼前架空广场设向下及向上映照建筑物的射灯,广场前设柱顶灯17盏,楼侧、后设柱上路灯8盏,由2/F公共区域照明配电箱供电。
第4章        防雷接地系统
变压器中性点、高低压柜外框、柴油发电机、MDF/自动交接机系统设备和消防控制中心的设备的接地,由镀锌扁铁与结构预埋件联接引至联合接地体。
变压器室、高低压配电房、发电机房用镀锌扁铁沿墙并与结构预埋件联接敷设作均压带。
利用建筑物桩基及底板内钢筋做电力系统接地和防雷接地联合接地体,室外另做四个人工接地体,保证接地电阻不大于1Ω。
利用柱内双主筋做引下线,主筋下端与基础内接地体的钢筋焊牢。主筋上端伸出柱顶500mm,以便与避雷装置相连。
游泳池区域,将区域内所金属管道、金属外壳均与接地线连接,并在配电间处与接地干线连接。
公寓卫生间内的所有外露金属管道均要接地。
屋顶设避雷带,在一些重点部位装设避雷针保护。
第1节        为防侧击雷和等电位连接采
1)  建筑物内的钢筋互相连接。
2)  将30M及以上部分外墙上的拦杆,金属门窗等较大金属物直接或通过门窗埋铁与防雷装置相连。
3)  将建筑内各种竖向金属管道每三层与圈梁的钢筋连接一次,此圈梁的钢筋与防雷引下线接通。
4) 所有高出屋面的金属物体及管道等均与避雷带做电气连接。
第2卷        施工方案
(由于目前不了解土建及其他相关工程的进度计划, 以下假定至九九年七月各种施工条件均已具备。若到时某些条件不能具备, 本施工方案和进度计划则按实际情况作延迟调整, 以保证按期完工为目标。)

第1章        施工准备第2章        :
1.熟悉图纸、国家规范及地方规范, 对设计中存在的问题认真复核, 并在会审中提出解决。
2.编制好工程量预算, 并将预算中的材料分析,提交材料员、机械员作为开工前后各种必要机械、工具材料、非标设备、半成品提前陆续进场的依据。
3.落实好职工和项目部人员的食宿, 规划好现场施工,材料的堆放位置及机具设备按置位置。
第3章        施工顺序及主要项目的施工
根据土建引来的基准线,结合施工图纸给予的座标、标高进行定位、留洞、予埋,由现场项目部组成综合预埋组负责工程全部预留预埋工作;
所用的材质必须试验符合国标,并有生产厂家合格证;


管路予埋必须按照图纸施工,管子弯曲半径要大于6D,做好隐蔽工程验收记录;
钢管予埋小于φ50,按照国家规范必须用丝接,不得用套管,且接好跨接;
穿线前先扫管,后穿线,穿线时一定要带好护口,明管敷设做到横平、竖直;
箱、柜安装,先检查后安装,接地排应明确且明露;
开关、插座、灯位座标必须按图准确无误;
线与线,线与零、地绝缘电阻必须在国标范围内;
采用流水施工法,配合土建进行施工,工程调试 : 先分项调试后,系统调试,最后整体调试,确保工程质量,顺利竣工;
        动力设备安装 : 先检查电机设备绝缘电阻,再检查线路绝缘电再进行设备试运行。