回答

收藏

[暖通设计] 管道安装技术措施

技术分享 技术分享 809 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
4.3 管道敷设安装
4.3.1 管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De+20mm,宽度为De+40-60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。
4.3.2 管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施工有更改,应有图示记录。
4.3.3 管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离不宜小于100mm,且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。
4.3.4 室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留空洞或预埋套管。
4.3.5 管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前应设固定支架。
4.3.6 热水管道穿墙时,应配合土建设置钢套管,冷水管穿墙时,可预留洞,洞口尺寸较外径大50mm。
4.3.7 直埋在地坪面层以及墙体内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。
4.3.8 建筑物埋地引入管和室内埋地管敷设要求如下:
1.     室内地坪±0.00以下管道敷设宜分两段进行。先进行地坪±0.00以下至基础墙外壁段的铺设;待土建施工结束后,再进行户外连接管的铺设;
2.     室内地坪以下管道铺设应在土建工程回填夯实以后,重新开挖进行。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设;
3.     铺设管道的沟底应平整,不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒径不宜大于12mm,必要时可铺100mm厚的砂垫层;
4.     埋地管道回填时,管周围回填土不得夹杂尖硬物直接与管壁接触。应先用砂土或颗粒不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土。室内吗埋地管道的埋置深度不宜小于300mm;
5.     管道出地坪处应设置护管,其高度应高出地坪100mm;
6.     管道在穿基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净高度,若设计无规定时不应小于100mm;
7.     管道在穿越街坊道路,覆土厚度小于700mm时,应采用严格的保护措施。
4.3.9 支管以不小于0.002的坡度坡向立管,以便于维修时放水。
4.3.10 管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。
4.3.11 采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。
4.3.12 为了防止水泵停泵时产生水锤现象而破坏管道,设计时应考虑采取措施。例如,在水泵出口管段上设置防水锤器或消声止回阀。

jiancn.com_12391_20080815184305_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 41

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!