回答

收藏

土钉墙支护

技术分享 技术分享 1003 人阅读 | 0 人回复 | 2014-03-05

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
土钉墙支护
1适用范围
土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动的具备挡土作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。土钉墙主要用于土质较好地区,我国华北和华东北部一带应用较多,目前我国南方地区亦有应用,有的已用于坑深10m 以上的基坑,稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好、在土质较好地区应积极推广。
我公司施工的长沙地铁项目杜花路下明挖地铁区间上人防基坑和杭州地铁九堡东站西端区间使用的本支护方式。
2施工方法
土钉墙施工方法中也需喷射砼和挂网,喷砼和挂网步骤和“放坡开挖+喷锚(短钉)支护”方式类似,只是边坡坡度可能更陡,基坑深度可能更深,仅是锚杆主动嵌固长度更长,有的长达数十米,由于钻孔机械较大,在开挖时应在土钉孔下方约500mm处预留施工平台,施工过程中钻孔前应定出孔位并作出标记和编号,孔位的偏差不大于100mm;成孔的倾角误差不大于±3°;孔深误差不大于±50mm,孔径误差不大于±10mm。及时封闭、加固,初喷在基坑开挖后要立即进行,钻孔、注浆、下锚应分段进行,确保及时封闭坡面,加固坡体。
3.2.3土钉施工检测
土钉支护作为主动嵌固形式,其嵌固力必须进行现场抗拔试验,每一典型土层中至少应有三个专门用于测试的非工作钉,且整个支护工程不少于3个,测试钉进行抗拔试验时的注浆体抗压强度一般不小于6MPa。试验采用分级连续加载。根据试验得出的极限荷载可算出界面粘结长度的实测值。这一试验平均值应大于设计计算所用标准值的1.25倍,土钉质量进行验收试验时,每类土层不少于3根;抗拔力平均值应大于设计抗拔力;抗拔力最小值应大于设计抗拔力的0.9倍。

关注下面的标签,发现更多相似文章
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!