回答

收藏

[电气设计] 建议高层建筑消火栓控制阀门采用信号阀的探讨

技术分享 技术分享 587 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  简介: 建议高层建筑消火栓控制阀门采用信号阀的探讨
  关键字:高层建筑 消火栓 控制阀门 信号阀
  按照《高层民用建筑设计防火规范》的规定,在室内消火栓系统中,给水管道应用阀门分成若干独立段,并且阀门应有明显的启闭标志。这是为以便在检修管道时停止使用的消火栓竖管数量不少于一根。
  随着现代建筑的发展,建筑物内各种管道为美观要求应尽量隐蔽布置,因此,消火栓管道设在吊顶内、管井内,是普遍存在的,但这样就存在一个问题,即消火栓管道的控制阀门的开启状态得不到监控,给火灾时消火栓能否正常使用造成隐患。举例如下:“电力部国家电网控制中心”工程为建筑面积五万余平方米,地下三层,地上二十七层,建筑高度超过110米,为集生产指挥调度、办公会议等多种功能为一体的综合性智能大厦,其自动化程度之高在国内实属罕见。在其自动喷酒系统的设计中,我将所有的水流指示器前的阀门均采用了信号阀门,故系统的状态在消防控制中心均可显示,并能一目了然的发现问题,另外生活及消防水位的控制、消防水泵的启停等等也得到了合理的监控,唯独消火栓系统的控制阀门按照规范仅采用普通阀门,它有明显的启闭标志,但是在消防控制中心得不到显示,另外这些阀门为美观需要均设在管井及吊顶内,目前工人的素质还不能保证系统的可靠性。故在其消防系统的验收过程中,尽管电力部工程指挥部的领导、施工单位及设计单位均非常重视,早早做了部署和整改,井进行了预演,但在消防局正式实际验收过程中,却出现了问题,有一消火栓竖管上的消火栓无论如何也放不出水,而其它四根均正常出水,在消防控制中心也发现不了问题。事后在检查中发现,这根立管因为检修关闭了两端的控制阀,而检修完毕工人未将阀门打开,造成消火栓不出水。
  本人认为,在大家都非常重视的情况下,尚出现这种问题,而平时在容易麻痹大意的情况下更不知会出现什么样的问题。这是关系到消火栓系统能否在火灾时被合理使用的关键问题,而避免这种情况出现的最可靠的办法就是将消火栓系统的控制阀均设成信号阀,并且阀门开启状态能在消防控制中心显示,以便于管理人员检验,虽然造价有所提高,但是,它对于整个消火栓系统的投资之比还是微乎其微,并且它可以使整个消火栓系统的安全性大大提高,这点投资我认为还是值得的。
古晏 网易电气
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!