  引言
  人工挖孔桩是利用人工挖孔,在孔内放置钢筋笼、灌注混凝土的一种桩型,它不仅具有进退场方便、对环境污染少、施工质量有保证、造价低廉等优点,而且能够适应平坦地形、山区地形地貌条件施工,尤其是适应土质变化较大的场地土环境。但是在工程实践中经常遇到浅水位桩的施工,如何保证浅水位桩的施工质量,成为该种桩施工的关键环节。所谓浅水位人工挖孔灌注桩,是指人工成功灌注桩的深度较小,一般为几米到十余米,在此范围的浅表地下水渗透集聚,水位深度一般有几米。其主要特点是:涌水量不大;周围连续降水后,其水位及出水量逐渐减少。
  本文对观音堂电厂和跃进2×50MW电厂等工程浅水位人工挖孔灌注桩施工的经验进行总结,下面主要探讨一下其施工原则、方法及措施。
  1、施工原则
  1)采取切实可行的措施保证成孔的安全。一般采取加钢筋混凝土护壁,并且见水后,排水不要间断,防止水位高低反复出现,造成孔壁浸泡而坍塌。
  2)尽可能降低水位。采取分区域施工,每区域以30×30m为宜,在该区域内的中心位置选取1~2根桩作为临时降低水位桩,该桩成孔深度要比临近桩深1m左右。进行连续排水,已达到降低周围桩水位的目的。
  3)通过底应变对每跟桩进行检测,从而掌握和保证桩的混凝土浇筑质量。
  2、施工方法与措施
  根据施工图纸,划分区域并编号,然后定出临时降低水桩,降水桩要先行施工。然而,人工成孔,有地下水的桩,成孔是安全的关键。成孔安全是前提,必须保证人员的安全及成孔的安全。
  1)从开始就要做钢筋混凝土护壁,护壁可采用现浇或者预制。护壁的额混凝土强度不低于C25,厚度不小于100mm.
  2)成孔深度达到地下水位时,开始抽排水,泵的大小根据水量而定。排出的水要有组织的排出现场以外,或者修建蓄水池以备后用,防止排出的水再次渗流入地下。不管成孔是否施工,排水要昼夜不停。
  3)有地下水的桩,其桩端持力层如果是黏土或卵石土。建议设计减小桩端的扩桩半径,扩桩半径大于桩身半径500m以内为宜,这样有利于保证桩的成孔安全。
  4)成孔深度或桩端持力层土质达到设计位置时,进行验桩,验桩后进行扩桩;临时降水桩先不进行扩桩,扩桩后再进行验桩。
  对于桩混凝土的浇筑,施工时要注意:
  1)桩混凝土的浇筑从距临时降水桩教远处开始,有远及近,最后浇筑临时降水桩。
  2)准备进行某一桩混凝土浇筑时,临时降水桩及周围桩孔排水不要停止。
  3)钢筋笼就位后,集中排水并及时进行清底。混凝土的强度等级提高一级,并提前拌制一定量(约等于水位下混凝土的量),干硬性混凝土(砂浆基本能够黏结在碎石上时为宜)。清底结束后,即可集中进行下落混凝土,混凝土量深度大约1m深时,人工进行振捣,然后再进行下落混凝土,直至浇出水位以上后,即可按正常混凝土浇筑进行施工,在以上过程中,要集中人力、机械快速进行施工,尽可能使混凝土浇筑不在水中进行。
  3、质量检测
  桩混凝土浇筑后,按照规范要求的检验数量,对桩进行检验。如:做,低应变检测,判定桩混凝土浇筑质量,及时采取相应对策。
  4、结语
  本文主要总结了浅水位人工挖孔灌注桩的施工原则、方法与措施。这些经验在观音堂电厂和跃进2×50MW电厂等工程中得到实践验证,取得了比较满意的结果,安全上无事故发生,质量上经检验并竣工验收后一至二年的使用,情况良好。因此,本文提供的浅水位人工挖孔灌注桩的施工方法具有一定的指导意义,能为工程技术人员提供借鉴。
  参考文献:
  [1]GB 50007-2002. 建筑地基基础设计规范[S].
  [2]JGJ 94-94. 建筑桩基技术规范[S].
  [3]彭俊生,彭伟东。人工挖孔灌注桩施工技术的应用[J].山西建筑。2005,31(15): 86-87.