回答

收藏

[给排水设计] 由沙士疫症到建筑排水的有关思考

技术分享 技术分享 665 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  摘 要:2003年5月爆发的沙士疫症的传播与建筑排水有着密不可分的关系,特别是存水弯的设计与安装存在着不少的卫生隐患。为防止疫症的再次发生,设计、施工人员就十分应该研究、改进建筑排水设计的缺漏。
  关键词:沙士疫症 排水系统 水封深度 水封地漏
  2003年5月爆发的沙士疫症令亚洲、甚至全球的人们陷入恐慌之中,不少人为此丧失生命,给亲人、朋友带来深深的伤害。深究及此,沙士疫症的传播与建筑排水有着相当密切的关系,故此值得人们去研究、改进建筑排水设计的缺漏,以防止疫症的再次发生。
  1.传播病毒的排水系统分析
  沙士疫症的首发病例是发生在香港的淘大花园,病菌通过排水系统在空气流里传播到整座楼宇的,继而波及到小区及广大地区。
  淘大花园每座楼宇均采用直立式污水管,收集所有楼层同号数单位的污水。这条污水管连接洗手盆、浴缸和浴室的地漏。上述卫生装置都各设有P形存水弯,防止污水管的臭味和昆虫进入厕所。而实际情况是厕所内散发臭味的现象十分普遍,此表明P形存水弯可能未有发挥其应有功用。由于洗手盆、浴缸是常用的,所以与其相连的P形存水弯大部分时间应是有贮水的,并应能发挥隔气功用。不过,由于大部分住户清洁浴室地面时,惯性以拖把抹地而不是用水冲洗,浴室地面又没有污水排放,所以大部分连接地漏的P形存水弯很可能因干涸而未能发挥隔气作用。当浴室的抽气扇启动后,空气会从污水管经地漏倒流进入浴室。气流把存于污水管内的带病毒液滴散至浴室内,而浴室的抽气扇亦可能把这些液滴排放至分隔相邻单位的天井,最后带病毒的滴液通过窗户进入其他单位。
  另外,排气管存在渗漏问题亦是病毒散布的原因之一。一般而言,任何排污渠系统渗漏都不容忽视,因这些情况可导致渠管释出带病毒的液滴,污染天井。
  从上面的分析可见,干涸的P形存水弯提供了一个途径,令含病毒的污水小液滴通过浴室的地漏触及居民。每当有人使用浴室时,关上的门及运行中的抽气扇能造成负气压,驱使这些小液滴由地漏进入浴室。淋浴时所产生的水蒸气及浴室内的潮湿环境,也有助液滴形成。而浴室面积一般非常狭小,更提高了液滴触及物品的机会。带病毒的污水液滴可黏附在各种物品的表面上,如地毯、毛巾、洗手间用品和其他浴室设备,极易为人体所接触,从而感染病毒。
  2.排水系统中存在的隐患及解决
  2.1 排水系统存在的问题
  2.1.1 存水弯选择、使用不当
  《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中第4.2.6条:构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可以产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm.目前水封一般有两种形式,一是装存水弯,存水弯的种类有P型、S型和瓶型多种。一是安装具有水封的地漏。从使用效果来讲,存水弯的效果更明显,但是缺点是影响美观和容易堵塞。水封式地漏美观,但是由于存水量少,容易挥发,效果不够稳定。 一般来说50mm的水封深度是国际普通认可的能有效阻隔臭气的,但由于蒸发作用,当长期没有污水补充,水封作用破坏,或者不能保证有足够的水封深度,从而引起臭气从排水管道传入室内,严重影响室内卫生环境。
  2.1.2 管道渗漏
  排水立管、埋地管的渗漏问题也是相当普遍存在的,原因主要有两方面,一是旧的管材是选用铸铁管,长期使用后产生锈蚀,从而形成渗漏;二是施工不当,管件连接不紧密,亦是造成污水渗漏,污染环境的原因之一。
  2.2 对隔臭问题的解决方法
  2.2.1 排水立管加装存水弯
  目前一些高级公寓或者酒店,为了防止有害气体的干扰,除了卫生器具安装上加存水弯,还给总的排水管加装了存水弯,例如上海著名的金茂大厦。在总排水管上加装存水弯,能有效防止排水立管上气流的上窜,产生烟囱效应,从而污染室内空气。水封在以往规定中都必须安装,香港淘大花园非典事件暴露了传染性气体沿排水管流传传染后,要求就更加严格了。
  2.2.2 使用优质合格产品
  使用自带存水弯的卫生洁具时,应选用能保证存水弯水封深度足够的产品,抵制伪劣商品,或者在洁具下再加装存水弯,以确保50mm的水封深度。由于沙士疫症的爆发,已引起厂家及使用者对带水封产品的重视,现时市面上已有相当多优质的新型产品,设计人员及施工人员应采用这些合格的质量保证的产品。
  2.2.3 浴室地面不设地漏
  浴室地面上装地漏的做法是源于80年代的香港的设计方案,我国随之引用,而欧美国家其实并不采用这种做法,国外浴室地面并不设置地漏。由于洗澡产生的污水都是由浴缸存水弯排出的,浴室地面一般并没有积水,而少量的污水普遍的处理方法都是用拖把拖干而已,故此就算设置了地漏,存水弯内其实并没有贮存污水,或者水深并达不到水封深度的要求,地漏起不到隔臭的作用,反而会成为一个臭气窜入的通气口。现时一些高级酒店宾馆的卫生间内都不再设置地漏,或者使用密闭地漏,在不使用时密闭,以防止臭气窜入。
  3.结论
  综上所述,可见排水系统设计、施工的合理性可以直接影响到人们生活环境,处理不当就会对环境造成破坏、污染,最终影响到人类的健康生存。为了防止疫症的再次爆发蔓延,设计施工人员均应对排水系统提高重视,做到设计施工合理、合格,积极改进开发新型产品,使广大使用者可以安全、安心。
  参考文献:《建筑给水排水设计规范GB50015-2003 》
  陈志伟,2003,“非典”引发对建筑排水系统现状的思考及改进,中国给水排水,3.