回答

收藏

[给排水设计] 方北新村给排水设计探讨

 

技术分享 技术分享 865 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  摘 要:简要介绍了方北新村的给排水和消防系统设计特点,提出了整个高层住宅小区的给排水及消防管道统一设计,水泵接合器的统一布置、消防水箱统一布置的特点。关键词:住宅、建筑、给排水系统、消防系统。
  关键词:住宅 建筑 给排水系统 消防系统
  1、工程概况
  方北新村座落于石家庄市裕华路与体育大街的交叉口东南角,主要由3栋18层建筑、4栋26层建筑组成和两个地下车库组成(设备用房设在两侧,地下车库的二层),其中18层建筑为带地下室的纯住宅,26层建筑地上一、二层为商场,三层以上为住宅。建筑的地下二层为二等人员掩蔽所。整个设计内容包括给水系统、热力系统、排水系统、消防系统、自助喷淋系统和雨水系统。
  2、给水消防系统
  2.1 生活给水系统
  整个小区的给水管道均采用港塑复合管,管道井设在楼梯间内,水表后的管道埋地敷设在垫层内,管道为PP-R管,采用了变频设备的给水方式,即由水泵房内的搪瓷钢板水箱->变频给水设备->各建筑单体的用水点。整个小区给水竖向分为四个区,地下二层~地下一层由市政管网直接供水,1~8层为低区,9~17层为中区,18~26层为高区,分别由泵房内的变频调运设备供水。整个小区集中设一座水泵房。
  2.2 生活热水系统
  热水管道系统和冷水管道系统分区设置,管材相同。低区热水由小区统一的换热站热水供应系统减压后供给,中区由小区换热站热水系统直接供给,高区由小区换热站高压系统直接供给。为了保持压力平衡,在低区回水管上设置管道泵。
  2.3 消防给水系统
  消防给水系统包括室内消防系统、自助喷水灭火系统、室外消火栓系统。室外消防水源直接接自市政环状供水管网,室内消防水源取自消防水池。
  消防房位于两侧地下车库的地下二层,在2#楼的屋顶集中设置消防水箱,储存10分钟的消防水量。
  方北新村内的各建筑单体的消火栓系统通过室外埋地的环状消防管网共用消防给水泵,即各建筑单体从室外环网引两根消防管,并在建筑物的竖向成环(自动喷水灭火系统是多个建筑单体共用的位于泵房内的喷淋水泵,在多个单体内分别设置湿式报警阀和水流指示器)。
  整个小区消火栓系统分为高低两个区,地下二层(一层)至13蹭为低区,14~26层为高区,高低区的消火栓用水分别接自室外消防水泵房内的高低区消火栓泵。火灾初期10分钟的水量由位于2#楼顶的消防水箱(V=18m3)供给,其余用水接自水泵房内的消防水池(400m3)。
  整个小区各建筑单体分别在室外高低区消火栓管网上设置室外地下式水泵器1套,以满足消防供水的要求。
  2.4 自动喷水灭火系统
  根据《自动喷水灭火系统设计规范》,地下车库及地上商业部分设置湿式自动喷水灭火系统,按照自喷用水最大的一座建筑确定,最大的用水量按中危险II级确定,喷水强度为8L/min.m2,作用面积为160m2,喷头工作压力为0.1MPa,火灾延续时间为1小时。
  自动喷水灭火系统由贮水池,自动喷水泵、自动喷水管网、屋顶消防水箱(位于2#楼顶)组成。
  自动喷水系统与消火栓系统共用消防水箱。
  每个建筑单体分别设置湿式报警阀,每个防火分区分别设置水流指示器,在各单体建筑室外的喷淋管网上分别设置地下式水泵接合器1套。
  3 、排水系统
  室内排水系统采用污废合流,地下层污水及消防电梯井内排水集水坑,再由潜污泵抛升至室外污水管网,每一个集水坑设两台潜污泵,互为泵用。地上部分的污水经管道收集于后,排至室外污水管网。地上一二层单独排出。
  排水立管采用新型的特殊单立管内螺旋消音排水管道,取消了专用通气立管,节约了面积,减少了噪音。
  屋面雨水采用外排水系统。
  4、人防设计
  1#、4#楼的地下二层为二等人员掩蔽所,战时每人用水量:饮用水3L/d,生活用水4l/d.贮水时间:饮用水15天,生活用水7天。在每个防护单元内分别设置生活用水箱和饮用水箱。生活用水采用气压给水装置供应。
  防空地下室排水管道管材采用钢管,给水管道采用镀锌钢管。
  5、设计总结
  (1)、方北新村为一个典型的高层建筑的组团,应综合考虑整个小区的给水系统,消防给水系统。
  (2)、整个小区采用一个集中的泵房,给水系统共设置三套变频给水系统,整个小区消防消防系统采用高、低区两套设备,共用一个消防水箱,设置在最高建筑的屋顶。不足之处为未能有效的利用市政压力,造成了能源的一定浪费,但因为户外的管道井狭小,如果充分利用市政压力,则住宅的用水需要分为四个区,管道井要相应加大,管材投资也要相应增加,所以综合造价比较,各个区均采用了变频调速恒压设备供水,并保证了各个区用户的稳定供水。
  主要参考文献:
  1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
  2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
  3、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!