回答

收藏

[给排水设计] PVC-U给水管道粘接管件漏水原因分析

技术分享 技术分享 777 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  摘 要:本文从材料、管理保护、安装方法、环境四个方面,对造成给水管道粘接管件漏水的原因进行分析,并采取相应的处理方法。
  关键词:PVC-U 给水管道 粘接管件 漏水原因
  前言:φ200mm以下的PVC-U给水管道,三通、弯头、法兰、异径管等管件,多采用粘接连接的方式,本文依据处理各类粘接管件的经验,对造成漏水事故的原因主要从材料、管理保护、安装方法、环境四个方面进行分析总结,让施工者掌握正确的安装方法,防止漏水事故的发生。
  一、因材料引起的粘接管件漏水:
  这里所说的材料主要是指:
  1、管材与管件的间隙配合公差;
  2、管材的椭圆度;
  3、粘接剂的质量。
  1、管材管件的尺寸应符合相应的标准规范;配合的间隙如果太小,在涂刷粘接剂后,由于阻力太大插到规定的深度相当困难,特别是较大口径的管件,有时出现插到一半就再也推不到位的情况,这时进也进不到位,退又退不出来,在这种情况下,操作者可能出现以下几种可能:(1)虽然没插到位,凑合着用,结果因插入深度浅试压时脱节漏水。
  (2)用大锤垫木板强行砸进,这种方法虽能插到规定的深度,但方法欠妥,特别是高温天气,粘接剂涂刷后固化很快,在粘接面正固化的同时仍借助外力强行插入,造成粘接强度降低,给管道的正常运行留下隐患;管材与管件间隙配合过大,依靠用粘接剂填补缝隙的方法有失科学。一个经验丰富的施工人员,在粘接前都要用管材、管件试插一次,正常情况下,试插到规定深度的1/2-1/3时,配合的间隙较为理想,管材、管件合适的配合间隙,是保证粘接效果的前提。
  2、管材、管件的堆放,要严格按相关规定执行,特别是薄壁的承插口粘接管材,严禁不规范堆放或长时间堆放太高,使承口部位受到外力形成椭圆,严重椭圆的管材或者插入不到位或者局部间隙较大,粘接连接后,剪切强度降低。
  3、粘接剂又叫601粘接剂,是由过氯乙烯树脂与其它有机溶剂按一定的比例制成的。按《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》规定:其剪切强度应≥5Mpa,高质量的粘接剂是保证粘接效果的首要条件。综上所述,为了保证给水管道的粘接质量,在选购管材、管件、粘接剂时,应选择同一厂家的产品,以避免在查找漏水原因时,各厂家相互推诿。
  二、操作及管理保护不当
  1、操作不当主要是指安装人员缺乏经验,没有经过专门的业务培训。比如说:粘接一个直径较大的管件时,特别是粘接注塑成型的球阀时,熟练的施工人员涂刷胶后会立即沿管道的轴线方向施转1/4周,迅速推到规定的位置,在不少于60秒的时间内,保持所施加的外力不变,防止因退模的锥度,造成阀门缓缓退出。而相反,经常有许多操作者将管件插到规定位置后没有继续保持所施加的外力,导致管件、阀门缓缓退出,造成插入较短,粘接面积减少,试压时脱节退出。
  2、管理保护不当主要包括以下几个方面:
  (1)粘接后固化时间短。比如:对于粘接在塑料管道上的法兰盘在与阀门或其它铁法兰连接时,需要用螺栓加载受力,根据粘接剂的特性及相关规定,应在粘接完毕固化48小时后进行,使其有充分的时间固化养护,有些施工人员经常急于赶工期轻视养护时间,或者是有些管件刚刚粘接完毕后,前面未采取任何保护措施就继续施工,结果往往出现欲速则不达的局面。
  (2)粘接较大口径的管件(三通,弯头,异径管,管堵)等,按相关规定应设置水泥止推墩,有些施工人员图省事或疏忽大意而没有设置。当管道压力较大时造成管件损坏或脱节,还有的施工方钉个木楔、铁桩充当其止推墩,这样做的危害是,当管道压力较大时,几吨甚至十几吨的推力,仅靠木楔、铁桩的一个很小的接触面来承担,这种现象难免造成管件的开裂或管材的断裂。对此,施工方应引起高度的重视,根据管道的直径、压力、土质等因素,科学合理制作出止推墩,并支撑在原状土上。
  三、安装方法不当
  1、粘接前的准备:管材在粘接前端面应平整且垂直管轴线,粘接表面应用棉纱擦拭干净,粘接表面有油污时,需要用丙酮等清洁剂擦净。有些管件脱节漏水,就是因为粘接表面不干净,粘接剂软化溶解的效果不够理想造成的,降低了粘接剂的剪切强度,还有的端面呈马蹄形造成了粘接面积减少。
  2、粘接剂的使用过量:粘接剂主要有过氯乙烯树脂与其它溶剂按一定比例制成,它通过溶解、软化管材管件表面,经一定时间固化后使之溶合为一体。涂刷管材、管件时的毛刷的尺寸,应与管材、管件的规格大小相匹配,较大口径的管材、管件应使用较大尺寸的毛刷,这样做的目的主要是及时迅速涂刷完毕。刷粘接剂时先刷承口,后刷插口,均匀适量,一般按每平方米200g的用量较为理想,如果涂刷粘接剂过多,多余的粘接剂会挤出来积存在管道的底部,较长的时间内它不会凝固,会继续向管材内部渗透,把管材底部软化,特别是壁薄的、长距离的小口径管道,这时一旦试压通水,就会在管道底部发生破裂漏水。为了避免此类事故的发生,涂粘接剂时应均匀适量,即使安装者不能做到适量,为了保险起见有意多刷涂一些粘接剂,可涂刷在插口上,这样做的益处是那部分多余的粘接剂可挤出在管道外部,而不会积存在管道内部,及时擦净即可避免事故的发生。
  3、安装时顾此失彼:施工人员安装管道时考虑问题不全面,顾此失彼,比如:三通、弯头等管件粘接完毕后,只考虑管道的继续延伸,不顾及刚粘接完毕的管件尚未固化,就强行搬抬、摆动、或采用锤砸的方式连接管道,较大的震动波及尚未固化的粘接面,使剪切强度受到影响,或采用紧线器连接三通、弯头附近的管道,这样,紧线器产生的拉力正好与粘接时用的推进力相反,结果造成尚未固化牢固的管材又被紧线器拔了出来,插入较短,试压时脱节漏水。为了防止此类事故发生,三通、弯头等管件粘接完毕后,周围的几根管材可立即用土回填并夯实,即可 避免上述情况的发生。
  四、环境因素
  1、交叉作业引起的事故:设置在消防、阀门井内的三通,法兰盘等,管件粘接完毕后需要与其它行业交叉作业,如钢管道的电气焊接,砌井工人砌井时不注意保护,砖砸脚踏等情况有时也使粘接好的塑料管道受到伤害。
  2、特殊条件下的粘接:根据中国工程建设标准化协会标准《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》规定:“粘接接头不得在雨中或水中施工,不宜在5℃以下操作。”粘接剂粘接质量受其温度的影响,操作时低于5℃,其剪切强度无疑会受到影响,如果在雨中或水中粘接,粘接表面上的水气不易擦干净,因为工程紧急必须粘接或抢修,可在保护伞下操作,粘接前最好用电吹风或明火轻轻烤干管材、管件上的水气,粘接后的管材、管件如在沟槽内被雨水淹没通风不便,还需适当考虑延长其固化养护的时间。
  五、结束语:
  使用粘接剂粘接管材、管件,操作简单易行,便于掌握,之所以常发生漏水现象,主要是施工人员缺乏基本的常识和较强的责任心。本文把经常出现的各种情况总结出来,以便在以后的施工中引以为戒。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!