回答

收藏

[电气设计] 低压配电基本安装规程

技术分享 技术分享 682 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  一、低压配电室的要求
  1) 门应向外开,门口装防鼠板;
  2) 有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内;
  3) 电缆沟底应有坡度和集水坑;
  4) 不装盘的电缆沟应有沟盖板;
  5) 盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有安全护栏;
  6) 一层配电室地面标高应0.5米以上。
  二、配电盘的安装
  1) 配电盘应为标准盘,顶有盖,前有门;
  2) 配电盘外表颜色应一致,表面无划痕;
  3) 配电盘母线应有色标;
  4) 配电盘应垂直安装,垂直度偏差小于5o;
  5) 拉、合闸或开、关柜门时,盘身应无晃动现象;
  6) 配电盘上电流表、电压表等按要求装全;
  7) 配电盘上个出线回路应有标示;
  8) 配电盘一次母线尽可能用铜排连接,压接螺丝两侧有垫片,螺母侧有弹簧垫片,如用多股塑铜线连接,应压接铜鼻子;
  9) 配电盘二次控制线应集中布线,并用塑料带及绑带包扎固定,控制电缆备用线芯在控制电缆分支处螺旋缠绕好;
  10) 配电盘的互感器、电动机保护器等小件也应牢固固定好。
  三、电缆的安装
  1) 电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、转弯处和各交叉跨越处的预埋管是否符合设计要求;
  2) 电缆入沟中后,不必严格将其拉直,应松弛成波浪形;
  3) 电缆的两端应留有做检修的长度余量;
  4) 电缆固定支架间或固定点间的距离,不应大于1米;
  5) 电缆穿管敷设时,管内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不小于100毫米;
  6) 电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时,应穿管或采取其他保护措施;
  7) 电缆从地下或电缆沟引出地面时,出地面2米的一段应用金属管或罩加以保护;
  8) 直埋电缆深度为0.7米,电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙,并盖混凝土保护,及埋设电缆标志桩;
  9) 直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面;
  10) 一般禁止地面明敷电缆,否则应有防止机械损伤的措施;
  11) 相同电压的电缆并列敷设时,电缆间净距应大于35毫米,且不小于电缆外径;
  12) 低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于150毫米;
  13) 进出配电室的电缆应排列整齐,并用绑线固定好,挂上标志牌;
  14) 电缆水平悬挂在钢索上,固定点的距离不应大于0.6米。
  四、电动机的安装
  1) 检查电动机的名牌,看功率、电压是否符合图纸要求;
  2) 检查电动机的接线盒是否正确,螺丝是否有松动,接线盒是否密封良好;
  3) 检测电动机的绝缘电阻,新设备应大于1MΩ,旧设备应大于0.5MΩ;
  4) 电动机电缆引出地面时应穿钢管保护,地上部分应大于40厘米,地下固定部分不应小于30厘米;
  5) 电动机电缆接线应用线鼻子压接,接零线压在接零螺丝上;
  6) 对电缆头分叉处和穿线钢管口应用塑料带包好,防止雨水进入;
  7) 电动机电缆富裕长度应相同,弯度应一致;
  8) 电动机电缆穿线管、电动机外壳、电动机电控柜都应做电气保护接地。
  9) 把电动机的电流继电器、电动机保护器、时间继电器等调整好;
  10) 应根据电动机的额定电流划好电流表的红色警戒线。
  五、电缆桥架的安装
  1) 根据要敷设电缆的多少和承重选用合适的电缆桥架;
  2) 高低压电缆桥架应尽量分开安装;
  3) 电缆桥架支架距离不应大于6米,最大不应大于8米,否则电缆桥架下应先铺设承重行架;
  4) 电缆桥架顺管架敷设时,应在主管道上方1.5米处与管道平行敷设,并稍偏向一边;
  5) 电缆桥架安装应水平,最大弧垂不应大于10毫米;
  6) 电缆桥架在支架上安装不用电焊固定,电缆桥架两侧应用不低于桥架深度的钢护板来固定,防止电缆桥架的反转和扭曲;
  7) 电缆桥架内的电缆不允许交叉,应水平排列,并留有间隙;
  8) 电缆桥架敷设好电缆后,应全部盖好盖板,并防止大风吹落。
  六、照明的安装
  1) 灯头距地面的高度不应小于2.5米;
  2) 开关应装在相线上;
  3) 拉线开关距地≧1.8米,墙壁开关距地≧1.3米,高插座对地≧0.8米,低高插座对地≧0.2米;
  4) 拉线开关和吊灯盒应用圆木台固定;
  5) 普通吊线灯,灯具重量不超过1kg时,可用电灯线自身做吊灯线,但灯头和吊灯盒内应打一背扣;灯具重量超过1kg时,应采用吊链或钢管吊装,且导线不应承受拉力;
  6) 灯架或吊灯管内的导线不许有接头;
  7) 采用螺口灯座时,应将火(相)线接顶芯极,零线接螺纹极;
  8) 采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10毫米,钢管壁厚度不应小于1.5毫米;
  9) 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5毫米;
  10) 当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;
  11) 灯具导线最小截面:铜芯不小于1mm2, 铝芯不小于2.5mm2;
  12) 普通灯具导线的布线一般采用护套线的安装方法,先将导线整理平直后,用线卡钉牢在预先划好的水平粉线墙上,线接头都应放在开关盒和灯头盒内,线卡支撑点间距不大于30毫米;几条护套线平行敷设时,应敷的紧密,线与线间不得有明显的空隙。   
耿庆
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!