回答

收藏

[电气设计] 新型高压交流自动空气分段器的应用

技术分享 技术分享 591 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  河北省在农网改造工程中使用了FDK4-12系列分段器,经过两年多的实地运行考验,证明该分段器技术性能良好,运行稳定可靠。
  FDK4-12型系列交流高压自动分段器,由刀闸式开关、操作机构、控制器及组合式互感器组成,分段器安装在电网的各分支线路上。控制电路的电源由电网高压交流变压、整流后供给,当线路断电后,利用电容储能可在20s内进行一次分闸操作。其主要技术参数是:
  ①额定电压:10kV
  ②最高电压:12kV
  ③额定电流:100A,200A,400A
  ④绝缘水平:42kV
  ⑤额定热稳定电流:6.3kA/2s
  ⑥额定动稳定电流:16kA
  ⑦额定启动电流:从60A到420A
  ⑧额定开断电流:100A、200A、400A
  ⑨额定计数次数:1~3次可调
  ⑩额定复位时间:17s±10%
  ⑾分闸时间:≤50ms
  ⑿合闸时间:≤200ms
  ⒀操作机构储能时间:15s±10%
  ⒁遥控操作距离:≤40m
  我省在12个县市装设投运了280余台,经过两年多的实地运行考验,运行稳定可靠,认为该分段器有以下优点和特点:
  (1)采用电动双向压缩弹簧贮能技术,机构紧凑体积小,全封闭,非常适合农电室外环境装设。
  (2)该分段器可以分相装设分相操作,也可在杆下40m以内进行三相同步遥合遥分操作。安装简单,操作方便。
  (3)分段器配以智能控制器,具有检测故障、记忆故障次数功能、缺相保护功能。
  (4)采用微型控制器就地杆下(40m以内)实行遥合遥分,为线路检修(有明显断开点)、查找故障,调整分支负荷,提供了很大方便。
  (5)该分段器装置有电压、电流变换器、分段开关、智能控制器组合而成。综合功能强,功能价格比高。操作电源采用电容贮能取代蓄电池,不仅可靠,而且减少维护工作量。
  (6)该分段器在河北农网实际运行两年多时间,运行情况良好,它既可和重合器配合使用,实施配网自动化,也可作为负荷开关,单独装设在分支线路上,带负荷投切线路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!