回答

收藏

[电气设计] 宾馆小冷库的改造分析

技术分享 技术分享 641 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  1. 设备构成情况
  我宾馆的保鲜冷库,是室内装配式冷库,由高温库(用于蔬菜、水果、蛋品、牛奶等保鲜)和低温库(用于鱼、肉类等保鲜)两部分组成。整个冷库由三台型号为JZF2F7.0氟利昂压缩机冷凝机组提供制冷工作,压缩机型号为2F7S-7.0开式活塞单机制冷压缩机,制冷量为9.3KW,输入功率为4KW,转速为600rpm,制冷剂为R22,配置电机为YZL112M-4型4KW电机,三角带传动。其中一台机组负责高温库,另外两台机组负责低温库。室内蒸发器为贴附在冷库四壁及顶部的蛇形盘管。冷凝器为强迫空气冷却式盘管装置。冷库的运行由温度控制模块根据设定的温度上下限控制制冷压缩机的启停和运行。
  2. 使用概况及主要问题
  设备投入使用后,冷库的各项指标,基本能满足使用要求,设备的运行参数也在正常范围内,只是设备运行了一段时间后,当蒸发盘管上的霜层需要清除时,由于设计方案无自动除霜装置,只能进行人工除霜,由于盘管处在货架或货物的后面,每次除霜都必须移动货架或货物,非常不便,尤其当冷库中的货物较多时,除霜工作更是困难重重,如不对设备进行必要的整改,势必会严重影响冷库的正常使用及设备的维护保养。
  3. 整改方案整改后机组流程图
  我们知道,除霜有很多方法,比如机械除霜、电气除霜、喷水除霜及热气除霜等,上面已经提到机械除霜的很多不便,这里自不必多说。电气除霜虽然简单易行,但根据冷库底实际结构及当时底使用情况,安装电热丝的施工难度并不小,而且以后的故障率也比较高,维护管理难度较大,经济性也差。喷水除霜虽然除霜效果很好,但它比较适合于空冷器,对于蒸发盘管来说,难以操作。热气融霜经济可靠,维护管理方便,而且其投资和施工难度也不大。不过热气融霜也有许多方案,通常做法是将压缩机排出的高压高温气体送入一蒸发器去放热融霜,让冷凝的液体再进入另一蒸发器吸热蒸发变为低温低压气体,然后回到压缩机吸口完成一个循环。考虑到冷库的实际结构是三台机组分别相对独立工作,如果要将三台压缩机并联使用,必须增加许多均压管、均油管及回气集管等部件,施工难度和工程量不小,经反复论证和推敲,最后决定采用整改方案。该方案主要采用了热泵机组制冷、制热转换的原理,在该整改方案中,通过增设一个四通阀来完成融霜时制冷剂流向的改变,并且,为了防止在融霜时冷凝器下方储液罐中的冷剂大量进入冷凝器,造成压缩机的液击现象,在冷凝器和储液罐之间增设一个止回阀及旁接了一个调压阀。
  4. 结论
  整改后,通过一个月的试运行,整体上基本达到了预期的效果,只有在霜层很厚(平均霜层>10mm)时,如果要除霜时间在30分钟内,压缩机有时会有微弱的液击声,通过缩短除霜周期,控制霜层厚度,实验表明,只要每天除霜半小时,霜层厚度基本不会超过5mm,上述压缩机液击现象基本不会产生。设备整改后,不仅大大方便了除霜工作,而且还提高了机组的工作效率,在同样库容量下,机组的工作时间较过去有了明显的减少。因此,可以说该项整改方案的实施是积极的,富有成效的。
  5. 参考文献
  1)尉迟斌 主编《实用制冷与空调工程手册》 机械工业出版社 2001
  2)余华明编著《冷库与冷藏技术》 人民邮电出版社 2003
  3)韩宝琦 李树林主编《制冷空调原理及应用》 机械工业出版社 2002
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!