回答

收藏

空调冷热源方案的多指标决策技术及应用

工程问答 工程问答 487 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

  1空调冷热源形式和特点
  随着我国空调事业的发展,新的冷、热源设备、产品不断开发与完善、为空调系统冷热源设计提供了更多的选择,同时也为合理、经济地选择方案增加了一定的难度。
  1.1离心式冷水机组
  离心式冷水机组,制冷能力大、调节性能好、技术成熟、工作可靠、维护管理方便,大型离心式压缩机还能合理利用能源。但是,离心式冷水机组耗电量特大,而且需要设置锅炉在夏季供应卫生热水及蒸汽,另外,因其使用氟里昂,其在环境保护方面也受到一些限制。
  1.2蒸汽溴化锂冷温水机组
  蒸汽溴化锂冷温水机组消耗蒸汽热能制冷,其耗电量低,无运动部件,振动,噪音小,并且不使用氟里昂,在空调制冷中也大量被采用,但是,其运转条件较难控制,工作稳定性差,出力难于保证。
  同样,蒸汽溴化锂冷温水机组需设置锅炉为其提供蒸汽,根据条件,可配备燃烧煤锅炉或燃油(气)锅炉。
  1.3直燃式溴化锂冷温水机组
  直燃式溴化锂冷温水机组是将燃烧设备与溴化锂吸收式制冷系统组合成一体的新型机组,它不需加设锅炉。制冷时可同时供应卫生热水(但此时制冷量有所下降)。冬天可供暖及卫生热水,因此其具有蒸汽式溴化锂冷温水机组的一些特点,然而其减少了锅炉房及设备,在环保、安全、占地面积方面显示出其独特的优点,从能量角度来看,减少了能量的中间转换次数及多次传热的热损失。
  2空调冷热源方案选择的依据
  冷热源选择需要综合考虑多方面的因素,在技术可靠、满足系统冷、热量的前提下,系统初投资及今后长期的运转费用是影响决策的重要指标,同时,设备的调节性能,维护管理等因素关系到是否节能、可靠、方便,系统占地面积影响到投资等,所以也是必须考虑的因素。
  各方案存在多个指标,而这些指标之间往往互相冲突,不可兼而得之,仅就某一个指标值的大小无法判断方案的优劣,需要多个指标值同时比大小,实际上是方案向量比大小,诸项指标为方案向量的元素,我们可运用多指标决策技术,将方案决策定量化,最后对方案优序排列,得出最优方案。
  3多指标决策法
  3.1入选方案及评价指标
  评价指标要准确、合理、全面,能反应出方案决策的敏感点,方案各指标值组成决策的原始数据。
  3.2模糊指标量化
  有的评价指标是模糊指标,如可靠性好,管理方便等定性的描述,对此,必须赋值,使其量化。
  3.3评价模型
  从原始数据中提取信息量确定权重,并对已有权重进行修正,通过计算各方案距理想点的距离,距离越小,方案优化,进行优序排列,得出最优方案。
  4结论
  (1)多指标决策技术容易理解,计算简单,可成功地应用于空调冷热源方案选择。
  (2)评价结果表明:离心式制冷方式虽说技术成熟、性能稳定、出力可靠,但其巨大的电耗影响了其经济性;并且使用氟里昂,在环保方面也越来越受到限制,其方案排列居后,吸收式制冷方式直接消耗蒸汽热制冷、其电耗低、环境影响小,技术水平不断提高,在我国空调制冷上有较大的发展潜力。
  (3)受我国能源结构和经济的条件的限制,燃煤方案仍要好于燃油,是采用燃煤锅炉还是燃油锅炉,必须根据具体工程的条件及经济承受能力。
  (4)在燃油方案中,直燃式溴化锂机组最优,其作为一种新型的吸收式溴化锂制冷设备,具有其独特的长处和发展潜力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!