回答

收藏

[给排水设计] 室内排水系统的渗漏、堵塞检验方法

技术分享 技术分享 687 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-18

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  建筑排水管道施工一般是按先地下后地上、由下而上的顺序。当埋地管道铺设完毕后,为了保证其不被损坏和不影响土建及其它工序的施工,必须将开挖的管沟及时回填。为了保证排水,管道一旦隐蔽就很难发现其渗漏及施工质量的好坏。国标GB50242-2002第5.2.1条规定:“隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具上边缘或底层地面高度。”对于多层、高层象酒店等综合性建筑,排水系统很复杂,不仅要对埋地排水管道作灌水试验,而且要对管道井中及吊顶内的排水管进行检查,因这些部位的管道隐蔽后,如果渗漏水,不仅修理困难影响使用,而且污染室内环境损失很大。
  合格的排水系统应该是严密不漏和畅通不堵。要达到这一要求,就要在施工过程中,必须要对系统进行一系列的检查、试验措施。具体地讲,采用灌水及通水的方法检查管道的严密性,验证是否渗漏。用通球和通水的方法检查管道的通畅性,验证是否堵塞。下面分别叙述。
  1、通球试验
  对于多层及高层建筑,排水系统较为复杂、工期长,在排水立管施工安装完工后,很难避免较大的异物(如断砖、砂浆块、木块)进入管内,可能造成立管及出户管弯头被堵而导致出水不畅通。对此,交付使用前可用通球的办法进行检查,方法是将一直径不小于2/3立管直径的橡胶球或木球,用线贯穿并系牢(线长略大于立管总高度)然后将球从伸出屋面的通气口向下投入,看球能否顺利地通过主管并从出户弯头处溜出,如能顺利通过,说明主管无堵塞。如果通球受阻,可拉出通球,测量线的放出长度,则可判断受阻部位,然后进行疏通处理,反复作通球试验,直至管道通畅为止,如果出户管弯头后的横向管段较长,通球不易滚出,可灌些水帮助通球流出。
  2、通水试验
  对于一般建筑物,室内排水系统较简单,可在交工前作通水试验,模拟排水系统的正常使用情况,检查其有无渗漏及堵塞。方法为:当给排水系统及卫生器具安装完,并与室外供水管接通后,将全部卫生设施同时打开1/3以上,此时排水管道的流量大概相当于高峰用水的流量。然后,对每根管道和接头检查有无渗漏,各卫生器具的排水是否通畅。对于有地漏的房间,可在地面放水,观察地面水是否能汇集到地漏顺利排走,同时到下面一层观察地漏与楼板结合处是否漏水。如果限于条件,不能全系统同时通水,也可采用分层通水试验,分层检查横支管是否渗漏堵塞。分层通水试验时应将本层的卫生设施全部打开(也可用本层的消火栓用水代替做通水试验)。  本方法不足之处是:因为排水管径的设计不是按满流设计,因此打开全部卫生设施放水时,不能将排水管道充,一般不会超过排水管断面积的一半,因而只能检查到横支管的下半周,如果上半周管道有缺陷不可能查出来。上半周的缺陷只能等系统局部产生堵塞而导致横管溢水时才能暴露出来。
  3、灌水试验
  特别适用于排水系统分层横管及分段立管的严密性试验,也适用于卫生洁具及地漏的严密性试验。试验时应采用特制的胶囊充气装置,胶囊的规格应与被试验的管道配套。试验操作程序大致如下:
  (1)准备:先将胶囊充气装置的配件进行组合,作工具试漏检查。将胶囊置于盛满水的水桶中并按住,用气筒向胶囊充气,检查胶囊、胶管及接口是否漏气,压力表有无指示。
  (2)用卷尺测量由立管检查口至楼层下方最低横支管的垂直距离并加长500㎜(长约2m),记住此长度并将此长度标示在胶囊与胶囊连接的胶管上,作出记号,以控制胶囊插入立管的深度。
  (3)打开立管检查口,将胶囊从此口慢慢向下送入至所需长度,然后胶囊充气,观察压力表值,指针上升至0.08-0.1MPa为宜,使胶囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度。若检查口设计为隔一层装一个,则立管未设检查口的楼层管道灌水试验,应将胶囊从下层立管的检查口向上送入约0.5m,操作人员在下层充气,上层灌水。注意,胶囊要避免放在立管管件接头处,因为该处内壁有接缝,影响堵水严密性。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。
  (4)在楼面的灌水口(也可以在检查口)灌水至楼面高度,然后对灌水管道及管件接口逐一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,灌水时间延续15分钟,保持5分钟灌水液面不下降为合格。
  (5)将胶囊放气,然后徐徐抽出胶囊,注意不要使胶囊受损。
  (6)取出胶囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明灌水管段内有杂物堵塞,应及时清理。
  (7)用胶囊充气的方法,也可检查蹲式大便器是否渗漏。将胶囊置于蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲式大便器内灌水(水位平便器上沿),如果水位下降,说明冲洗进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封闭不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。
  (8)灌水试验应分区段(层)进行,试验结果应作出记录。
  (9)埋地管道的灌水试验方法基本相同.
  4、雨水管道灌水试验
  国标GB50242-2002第5.3.1条规定:雨水管道安装后,应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管最上部雨水漏斗。主要是为了保证工程质量,因为雨水管有时是满管流,要具备一定的承压能力。
  事实上,雨水管道灌水试验项目常被人们忽视,规范5.3.1条并未得到很好贯彻。原因是:多数工业与民用建筑的雨水管是装在室外(外墙)的,人们对雨水管是否渗漏并不关心,也不大可能冒雨去检查渗漏点。可是,室内雨水管多设计在高层建筑和多跨度大面积建筑物中,一般暗装在管道井或柱内,或沿墙沿柱明装。如果出现雨水管渗漏,将会对建筑物的装修、物资、设备等造成污染损坏,严重的会损害结构甚至影响生产和生活,因此不能与室外雨水管同等对待。进一步分析,雨水流经雨水管的情况是:在正常情况下为重力流,在特大暴雨时可能出现局部压力流,当雨水管出口端被杂物堵塞时,会出现全管满灌水,在后二种情况下,雨水管出现渗漏的可能性增加,因此,应当在交付使用前检查有无渗漏,这是室内雨水管必需做灌水试验的原因。
  对雨水管作灌水试验,应分情况采用不同的方法,对于单层或多层建筑,雨水管灌水所形成的压力不高,仍可用胶囊注气法,对于高层建筑的雨水管,灌水的水柱压力较高,一般胶囊承受不了,可采用在雨水管出水口处加闷板临时封堵,若采用柔性接口铸铁排水管作雨水管则只需采用特制堵头用螺栓拉紧法兰压盖即可。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!