回答

收藏

[暖通设计] 浅谈分户热计量中遇到的问题

技术分享 技术分享 665 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-18

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  摘要:本文简述了分户热计量本身以及在实行和推广中遇到的问题,并浅谈了相应的解决措施。
  关键词:分户热计量 节约能源 供热
  1、引言
  由于建筑节能在建筑各项建设中的地位日益增高,大范围推广和实行分户热计量已经成为一种不可逆转的趋势。这种计量方式主要是为了节约能源,但不能忽略提高(至少要)保证供热的质量,同时可以解决部分地区和区域收费难的问题。但是,推广和实行该技术还存在很多问题。下面就我所了解的作简单的介绍,并发表一点自己的愚见。
  2、正文
  2.1分户热计量的意义:
  在《民用建筑节能管理规定》和《中华人民共和国节约能源法》中现在明确规定:新建居住建筑的集中采暖系统应当推行温度调节和户用热量计量装置,实行供热计量收费。这个规定出于多方面的原因。首先,分户热计量有利于分户按照自己的需要控制和调节热量,可以提高热舒适性;其次,利用分户计量的自控可调特点可以节约一部分热量,在不需要的时候甚至可以自行切断用热;再次,采用分户热计量后有关单位对各用户的用暖收费将更加公平一些,同时,对于不按时付费的用户可以通过停止供气来督促其交费。「1」「2」
  2.2 分户热计量系统的形式
  分户热计量有较多的形式,概括起来主要有一下几种:(1)竖井内双管式,户内水平串联,入口设热水表、锁闭阀,每组散热器需设跑气器。(3)竖井内双管式,户内水平并联,入口设热表、锁闭阀,每个散热器均设温控阀。(2)竖井内双管式,户内水平跨越式串联,入口设热量表、锁闭阀,每个散热器均设温控阀。(4)户内双管水平并联,每户设热量表、锁闭阀,散热器设温控阀。(5)竖井内双管式,户内地板辐射采暖,每户设热量表、锁闭阀,散热器设温控阀、分集水器。「1」
  2.3 实行分户热计量给系统提出的要求
  采用分户热计量系统实现了耗热量分户计费、节约能源和满足用户对采暖系统多方面功能要求的同时也对建筑结构和采暖系统提出了新的要求。「3」
  一方面,实现住宅集中供暖分户热计量后必须有高质量的供热。用户使用热流量的变化加大,为了适应整个系统变流量运行的需要,供热系统的调节性能也要增强,这是保证系统在运行调节中有较稳定的工况的前提。所以必需在系统中设置有较大裕度的调压装置,以分配到各个用户系统的压力。「2」「4」
  另一方面,对室内供暖系统的设计也有了要求更高,以往很多设计院在设计计算的时候很多都是凭经验估算的,如果还按照以前的算法,系统将会出现很大的水力失调;并且,如果把热负荷计算等忽略掉,则采用分户热计量的意义就不那么明显了。
  2.4分户热计量计费两方面的不合理性
  虽然说分户热计量可以较好得实现热用费分户计算,但是这中间还是有很多不稳定因素。其一:运用分户热计量后,不同房间、不同用户的用热量不同,各室的温度产生差异,这将引起不同用户不同房间的温差传热,对于室内温度低的用户或者房间,这部分损失热量在一段很长的时间后应该是一个足以能够引起业主重视的数目。那么,这部分损失热量的费用算在该用户就不十分合理了。分户计量实行不交费用不能用热,当某用户停止用热时,其他用户还在用,此时两用户之间的温差更大,相当于有一部分热量是消耗在不用热的房间,这对不被停用的用户是不公平的。对于这个问题还没有好的解决方案,可以做的只有采取增加建筑物的隔热措施,但这同样造成建筑造价的增加,房价的增加。其二:通过维护结构散失的热量,如果算在用户是不合理的。我认为,合理的计算方法应该是分三份,一部分为业主;一部分归建筑方承担,可以作为建筑方税金中的一部分;另一部分是开发商负担,因为这部分失热量的大小与房间的朝向、高度等因素有关,对于处于不利环境的用户,开发商应该给予用户这部分补贴。
  2.5分户热计量的限制性
  对于新的居住建筑可以根据计算直接采用分户热计量,但是对于原本不是采用该系统的建筑要使用分户热计量系统则需要作较多的改造。但是鉴于改造费用较高(大概每户改造费用为100~200元人民币),很多用户都不愿意。即使愿意,我觉得很多用户在改造之后在用热过程中肯定也有很多不满意。原因有二:分户热计量采暖系统的需要在每一用户管路的起止点安装关断阀和在起止点其中之一处安装调节阀,这些阀门的设置肯定会产生一定的局部阻力,如果在这个原有的系统中这部分阻力不予考虑,再加上原本系统与该系统存在的不协调性,可能会导致用热不足、系统不稳定的现象;人想要的总是比现在拥有的更好的东西,踏上一个台阶总想踏上第二个。在一个系统改造实现了分户热计量后,每个用户所能采用的最大和最小的热量是一定的,当用户需要更多的热量的时候,怎么办?是否可以在某个地方采用增压装置,使用户末端压力减小,流速增大。但是增加了加压装置后又可能引起其他用户的压力不稳定。
  分户热计量系统应便于分户管理及分广分空控制、调节供热量。在散热器支管安装热表来计量耗热量,不仅使系统变复杂、造价昂贵,而且管理麻烦,因此需要经过改造后才能广泛使用,但这样的改造需要耗费大量的人力、物力和财力。有的系统设计和改造使系统读数、计算工作量大,计数的不准确性也增加。「3」
  2.6分户热计量的推广
  对于旧建筑,分户热计量的推广还存在一定的问题,因素有不少,如不想付改造费而反对的,还有长期不与供热单位配合、不按期缴纳暖气费的住户也反对,还有很多用户不能忍受不交费用立即停止供热的规定。采用分户热计量的建筑用热费用将近是普通用热的3倍,很多用户在选择买房的时候都不能接受这一点。「5」「6」
  2.7分户热计量与节能
  实行分户热计量的最终目的就是节能,分户热计量是住宅节能所采取的关键措施之一。总节能率50%在建筑物和供热系统中分配比例是建筑物负担30% ,供热系统负担20% ,如要考虑收费因素,节能率则更高。所以说,除了供暖系统来完成一部分节能外,建筑物本身的节能也是一个重要的因素,如果一个建筑物本身不是节能建筑,则还会影响供暖系统的节能,而只强调建筑物本身节能,不实行分户计量也是不全面的。因此,分户热计量系统的应用和节能都是要和建筑物相互配合相互使用的,对于建筑节能来说,二者应融为一体,缺一不可。「7」
  2.8分户热计量该注意的问题
  除了上述提到的问题,采用分户热计量系统必需注意选择较优的水质,因为分户热计量系统对阀门的等部件具有较高的要求,水质不好可能会损坏阀门等部件;还有注意系统形式的选择,有些系统在某个分户热计量系统中可能无法达到水力和热力平衡,这就不能采用该系统;当然,更要注意各种产品的厂家和型号,至少要选质量硬得过产品。
  3、小结
  随着世界性的节能运动的发展,建筑节能已经成为土建和水暖电各个方面的主题,对于我们即将踏入社会投入这个行业中的人来说,首先要有节能意识,其次,要学习足够多的理论知识来充实这个意识。遵循可持续发展战略目标,在工作中严格按照国家规范和相关技术规定实施各项内容。充分与其他行业的相关人员配合,争取找到最符合国家倡导的建设节能型形式以及最有效解决隐藏问题的措施。对于供暖技术中的分户热计量,它的推广和实行还存在着很多的阻碍因素,如解决供需双方的热收费问题、推广问题等,我们作为该专业的学生应该对这些内容引起足够重视,为以后在工作和实际中自如地解决遇到的问题做好准备。
  参考文献:
  「1」刘丹涛等,分户热计量供暖方式简介 油气田地面工程第23卷第8期 2004.8
  「2」张德良,浅析供暖用户热计量的意义 2004年2月
  「3」陆亚俊等,暖通空调 中国建筑工业出版社
  「4」岳少青,武文彩 浅析住宅集中供暖分户热计量及其不合理因素 河北建筑工程学院学报 第20卷第2期 2002年6月
  「5」蔡敬琅,也谈住宅供暖的分户热计量问题 暖通空调2001年 31卷1期
  「6」辛坦,我国分户热计量收费中存在的几个问题 中国建设信息 2002年 F06期
  「7」史素庆 论住宅节能与分户热计量山西建筑 2003年 29卷 14期
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。