  工程名称:(略)
  分部名称:±0.00以上主体砖墙及脚手架工程
  交底内容:
  一、施工准备
  施工前对各轴线和标高进行核对,并做好原始记录;
  为保证砌体的竖向尺寸符合设计要求,必须在砌筑前设立匹数杆,匹数杆宜立在墙的转角处、楼梯间及相距10~15米左右的内外墙交接处;
  在砌完每一楼层后,应校核砌体的轴线或标高。在允许偏差范围内,砌体轴线和标高的偏差,可在下层顶面或楼板面上予以校正;
  在常温情况下施工,砖要在砌筑前1~2浇水浸湿,以水浸入深度达1cm时为适宜;
  严格按施工设计砂浆配合比配料,配料精确度应在±2%以内;
  搭设脚手架前,应对钢管扣件进行检查,钢管要求平直,不得有过大的变形及损伤,扣件不得有裂纹和变形,并应光整灵活,螺栓要除锈涂油,拆除脚手架由上而下,严禁将钢管和扣件从高空掷下,以防伤人和损坏。
  二、制作工艺和技术要求:
  抄平:砌砖应前在基础防潮层或楼面上定出各层标高,并用水泥砂浆或100号细石混凝土找平,使各段砖墙底部标高符合设计要求;
  放线:在底层以龙门板上轴线定位标志拉上麻线,沿麻线吊挂垂球将轴线放到面上,并据此弹出纵模墙边线,定出门窗洞口位置,在楼层上则可用经纬仪或垂球将各轴线引上,并弹出各墙边线,划出门窗位置,各层门窗位置应用垂球检查是否在同一铅垂球上;
  摆脚(有称摆砖)在弹好线的基面上按选定的组砌方式(一顺一丁)进行摆脚,摆脚主要是为了核对所弹出的墨线在门窗洞口,附墙垛等处是否符合砖的模数,以减少砍砖,如偏差不大,可用灰缝调剂;
  立匹数杆:匹数杆是在其上划有每匹砖和砖缝厚度以及门窗洞口,过梁,楼板,梁底等标高位置的一种木制标杆,它是砌筑时控制砌体竖向尺寸的标志,匹数杆一般立于房屋的四大脚,内外墙交界处,楼梯间以及洞口多的地方;
  挂线:为保证砌体垂直平整,砌筑时必须挂线,一般二四,三七墙可单面挂线,三七以上的墙则应双面挂线;
  砌筑:砌筑的制作方法很多,随各地习惯工具和制作而法又称“三一砌筑法”,接牢固,以增强房屋的刚度与稳定性,但内外墙往往不能同时砌起,这就出现了接头(接搓),砖墙的接搓形式有几种:
  a斜接搓(踏步搓);
  b直搓(马牙搓);
  c老虎搓;
  我们采用踏步搓,因踏步搓容易使灰缝饱满和墙体平整,当施工条件不许可留踏步措时,可在墙的交接处沿高度方向每隔50cm左右,在纵横灰缝中预埋钢筋或钢筋网片,使纵横墙拉接牢固;
  钢管架的搭设:钢管单双排脚手架是由底座,立杆,大横杆,斜杆,剪力撑,栏杆等组成,各杆件均用扣件连接,立杆和横杆间距及制作步据按规定*作。
  三、质量要求
  清水墙的表面必须选用边角整齐,颜色均匀,规格一致的砖;
  宽度小于1M的窗间墙,应选用整砖砌筑,半砖和破损的砖应分散使用于墙心或受力较小的部位中;
  砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm;
  砖墙的全部灰缝均应填满砂浆,水平灰缝的砂浆饱满度不低于80﹪;
  砖墙每日砌筑高度以不超过1.8M为宜;
  门窗两侧3∕4砖和转角处1×3∕4砖的范围内,宽度小于1M的窗间墙,梁或梁垫下及其左右各50cm的范围内,均不得留设脚手架;
  砖墙的相邻工作段或临时间断处的高度差,不得超过一个楼层的高度,工作段的分段位置,宜在伸缩缝,沉降缝或门窗洞口处;
  房屋相邻部分高差较大时,应先建高层部分,以防止由于沉降不均匀引起相邻墙体的变形或损坏。
  搭设钢管脚手架前,应对钢管和扣件进行检查,钢管安平直,扣件应光整灵活。立杆,大小横杆,斜杆,剪力撑,栏杆间距及制作布局按规定*作。
  四、安全施工
  灰砂搅拌机必须专人*作,工人进入施工现场必须戴好全貌,高空作业必须拴好安全带;
  搭设脚手架前,应清除障碍物,平整场地,基土夯实,做好现场排水,搭设及拆除脚手架时,不得碰电线,高压电线应距金属架5M以上,竹木架不小于3M;
  脚手架的负荷应控制在规定范围内(每平方米不超过270公斤);
  在砌砖脚手架上堆放标准砖,不得超过单匹侧放三线,并禁止架上人员聚集在一处,更不许打闹,跑跳;
  外脚手架外侧应设护身栏杆,内脚手架砌筑高度超过6M时,砌体外应架设安全网,随砌体逐层上升,安全网用棕绳,尼龙绳组成,宽度不小于3M,长度不大于6M,网眼不大于10cm,材质坚韧不腐朽不漏孔,每平方米应能承受荷载100kg以上,安全网支杆可用杉杆或楠竹,间距不大于4M;
  金属钢管架应有防雷电措施,一般在规定的位置,安设可靠的接地装置,接地体可用1.5M长,壁厚不小于2.5mm的钢管或直径不小于20mm的圆钢,或大于50mm×5mm的角钢,将其一端打尖,碶入地下,接地体的位置应放在人们不宜走到的地方,同时要与它金属体或电缆保持3M以上的距离;
  脚手架必须搭设牢固,跳板拴头不得有瞎跳,防护栏,安全网设置合理,电工随时检查线路和机具接地情况,预防触电伤人;
  施工作业时制作人员必须按照工程项目部与班组签订的“施工安全合同”的规定执行。
  工程项目部砖工管架工班组:
  交底人:
  接底人:
年月日年月日