山东济南泉景四季花园小区是一个具有当代欧陆风格的居住群建筑。占地3.02平方千米,总建筑面积8.17万平方米,是山东省第1个墙改与建筑节能小区。小区住宅室内全部采用了交联聚乙烯(PEX)管低温热水辐射地板供暖技术,达到了预期的设计目的,提高和改善了供暖使用功能,收到了较好的效果。
    1、工艺原理该系统包括:热源、管道、保温材料及自动控制元件等。采用交联聚乙烯塑料管(PEX),将其埋压在建筑地板上细石混凝土垫层内,在管道内送入40-50摄氏度的热水,将地板表面加热,使室温达到20摄氏度左右的目的;温度可自动调节,它是一种舒适先进的采暖方式。
    2、特点
    (1)高效节能,热稳定性好。
    (2)室内地表温度高于室内上部温度,室温自下而上逐渐递减,不易造成室内污浊空气对流。
    (3)运行费用低,使用寿命长,连续使用可达50年以上。
    (4)不占用使用面积,并可分户供热计量收费。
    3、施工工艺流程楼面标高找平放线-清理楼面基层、找平-铺设聚苯板-铺设PEX地暖管、铝塑复合管-调正间距、固定管材-安装分水器-与分水器系统闭合-边角保温-打压试验-浇细石混凝土垫层-再次试压检查-试验合格后做地面面层。
    4、操作要点
    (1)楼地面抄平放线、基层处理 结构要求平整、凸凹不平允许偏差10mm以内,不平处用1:2的水泥砂浆找平。
    (2)铺设复合铝铂聚苯板保温层 要求聚苯板满铺,不得架空,铺完后自检查是否平整。
    (3)分水器安装 安装处的墙面需提前抹灰处理,分水器固定于墙壁和专用箱内,距地面宜大于350mm,且距供暖炉较近又易于与房间大厅相通的部位。
    (4)按照设计要求铺设PEX地暖管和铝塑复合热水管,PEX管严禁与金属件接触,在铺设中用塑料卡钉固定在聚苯板上,塑料卡钉间距不大于500mm,拐角处不大于250mm.
    (5)管线铺设完,检查确认合格后,与分水器闭合连接。
    (6)试验压力0.6MPa,5min内压力下降<=0.05MPa为合格。然后做好边角处的保温处理,做好隐验记录。在6h内浇筑地面C20细石混凝土垫层(内掺5%微膨胀剂),人工抹压密实,混凝土强度达50%以前应封新生现场,以免损坏管材。
    (7)混凝土垫层施工完成后,将易损配件拆下来保存,并将管子敞口处做临时封堵处理。
    5、主要技术参数
    (1)地板供暖构造层厚度 公建>=90mm,住宅>=70mm(不含面层及找平层厚度)。
    (2)地板供暖结构层承受荷载<=20K/m2.
    (3)地板供热散热量与供回水温度、管间距、地面材质、室内设计温度因素有关,可能照散热量表、压力损失及地表温度等技术资料。
    6、主要材料要求
    (1)PEX管、铝塑复合管的耐环应力开裂和交联度必须达到国际ASTM标准。
    (2)交联聚乙烯管工作压力<=0.8MPa;铝塑复合管工作压力<=2.5MPa.
    (3)热水温度<=65摄氏度;供回水温差8-15摄氏度。
    (4)保温材料复合聚苯板厚度为20-30mm.
    (5)主要块料地板材料散热量瓷砖类地面60-240W/m2;塑料类地面45-200W/m2;木地板地面45-170W/m2;地毯类地面35-140W/m2. 7 效益分析经测算用热风供暖2-3个采暖冬季的使用费,就可以安装一套地板辐射供暖设备;低温地板采暖将塑料管理入地面的混凝土中,使用寿命在50年以上,不腐蚀、不结垢,基本上不用维修,因而节约了维修费用。