  一、工程概况银城东苑望山园工程由南京华中房地产开发有限公司开发,框剪结构,建筑面积63248平方米。工程采用了多种新工艺、新材料,其中铝木复合窗在江苏省建筑工程中首次采用。针对这一新工艺、新材料,我公司进行了技术攻关,取得了良好效果,得到了主管部门的认可。
  二、铝木复合窗施工的特点与难点
  在节能、装饰效果、实用性等方面具有领先地位;目前刚进入南京地区,是一种新型窗体材料,施工工艺复杂;操作工人技术素质参差不齐,对其施工工艺不熟悉,施工经验不足。
  三、运用PDCA循环,全过程控制铝木复合窗的渗漏
  计划阶段
  1、现状调查
  通过对4家单位进行各项调查,发现铝木复合窗防渗一次合格率在85%左右,进行多次修补后,基本解决渗漏问题。我们确定了确保铝木复合窗防渗漏一次性合格率100%的目标。
  具体调查数据如下:窗周渗漏63.9%、接缝浸潮19.4%、窗扇浸潮13.9%、其他2.8%.铝木复合窗渗漏的主要质量问题是窗周渗漏。
  2、窗周渗漏主要原因及对策
  针对部分工人责任心不强,实行质量责任制,事前进行质量意识教育;针对缝隙填塞质量差,制定标准填塞方法,安排专人操作;针对洞口不规范,制定标准做法,安排专人操作。    组织实施阶段
  根据对策,采取有效措施,落实到位,认真实施。
  实施一:施工前教育工人树立“质量第一”思想,铝木复合窗渗漏直接影响建筑物的使用功能,工程交付后,返工修补十分困难,不仅浪费财力,而且影响公司信誉,制定奖罚制度,对施工质量高的员工给予奖励。
  实施二:
  a)发泡剂连续施打,一次成型,充填饱满,溢出副框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破损。
  b)施打第一道密封胶。已施打的副框发泡剂经检验合格后,在副框外侧刮防水砂浆,其砂浆厚度与副框边缘平齐。待干燥后,在副框与防水砂浆交接处施打密封胶(如图所示)。施打密封胶时做到连续、饱满、均匀不渗漏,表面光滑、顺直、无裂纹。
  c)施打第二道密封胶。面砖装饰做完后,在“T”型铝与面砖之间预留5毫米缝隙,待面砖砂浆干燥后,在此缝隙处施打密封胶(如图所示)。施打密封胶时做到连续、饱满、均匀不渗漏,表面光滑、顺直、无裂纹。
  d)施打第三道密封胶。在“T”型铝内侧与窗框3-4毫米缝隙处,施打第三道密封胶。施打密封胶时做到连续、饱满、均匀不渗漏。
  实施三:
  a)安装前在墙面标出标高线、水平基准线、洞口垂直线,并逐一作出标记。用钢卷尺和吊线锤,按设计要求找出洞口两侧的窗框进出垂直线,并弹出墨线,要求从顶层一次垂吊,以确定洞口的垂直中线。
  b)线找出后,按图纸要求复核洞口的宽度、高度和四角的直角度,不符合要求的将派专人对洞口进行修整。做到安装前洞口表面光洁、洞口尺寸规整,洞口横平竖直,框与洞口的伸缩缝每边为10-15毫米。
  c)洞口尺寸符合要求且验收合格后,方可进行安装。
  效果检查阶段
  对望山园02、03、05、06、07幢铝木复合窗逐樘检查,共检查1146樘,检查结果合格率100%.
  总结阶段
  根据质量检查情况,克服了以前施工过程中返工等现象,一次性合格率达100%,达到了预定目标,取得了良好的社会效益和经济效益。
  四、巩固措施
  经大家努力,确保了铝木复合窗防渗漏一次成优,实现了质量管理目标,本施工工艺已在各项目部执行、应用,同时已被公司确认为企业工法。