  说说RJ-45插头的打线标准与制作
  1.先抽出一小段线,然後先把外皮剥除一段
  2.将双绞线反向缠绕开根据标准排线:注意这里是非常重要
  3.铰齐线头
  4.插入插头
  5.用打线钳夹紧
  6.使用测试仪测试
  接线标准
  关于连接的标准有两个:
  T568A/T568B
  八根线要根据标准插入到插头中
  568A/T568B
  二者没有本质的区别,只是颜色上的区别
  本质的问题是要保证:
  1,2 线对是一个绕对
  3,6 线对是一个绕对
  4,5 线对是一个绕对
  7,8 线对是一个绕对
  注意:不要在电缆一端用T568A,另一端用T568B
  T568A/T568B的混用是跨接线的特殊接线方法
  工程中使用比较多的是 T568B 打线方法
  谈谈双绞线
  双绞线(Twisted Pairwire)是局域网中常用的一种传输介质, 特别是在星型拓扑网络中。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成,把两根导线按一定密度互相缠绕在一起,可降低信号干扰的程度。我们常用的双绞电缆由四对双绞线组成,不同线对具有不同的缠绕度。
  双绞线可以分为屏蔽双绞线(STP)与非屏蔽双绞线(UTP)两大类。
  其中屏蔽双绞线分别有3 类和5 类二种,非屏蔽双绞线又分别有3类、4 类、5 类、超5 类四种。3类双绞线的速率为10Mb/S, 5类双绞线的速率可达100Mb/S,超5类更可达155Mb/s以上,只能有五类或超五类才能上100Base-TX 。屏蔽双绞线因为电缆的外层有一层铝泊包裹用以减小幅射,制作比较麻烦,再加上价线较非屏蔽双绞线贵,所以我们在10Base-T 或100Base-TX 网络中常用的是非屏蔽 5类和超5类双绞线。
  双绞线568布线标准分为 EIA/TIA 568A ,EIA/TIA 568B两种。
  EIA/TIA 568A
  1 T3 白绿
  2 R3 绿
  3 T2 白橙
  4 R1 蓝
  5 T1 白蓝
  6 R2 橙
  7 T4 白棕
  8 R4 棕
  EIA/TIA 568B
  1 T2 白橙
  2 R2 橙
  3 T3 白绿
  4 R1 蓝
  5 T1 白蓝
  6 R3 绿
  7 T4 白棕
  8 R4 棕
  我们一般用到的是 EIA/TIA 568B,只要双绞线的两端,都按照以下排列即可。
  1脚 2脚 3脚 4脚 5脚 6脚 7脚 8脚
  白橙 橙 白绿 蓝 白蓝 绿 白棕 棕
  如果是双机互连或是两个没有级联口的HUB 进行级联,要就进行错线(1236-3612)!
  白橙 —— 白绿
  橙 ———— 绿
  白绿 —— 白橙
  蓝 -——— 蓝
  白蓝 —— 白蓝
  绿 ———— 橙
  白棕 —— 白棕
  棕 ——— 棕
  网络传输介质和距离max
  单模、多模光纤标准中所规定的距离
  纤芯直径(μm) 带宽(MHz/km) 距离(m)
  1000BASE-SX 62.5 160(波长850nm) 220
  62.5 200(波长850nm) 275
  50 400(波长850nm) 500
  50 500(波长850nm) 550
  1000BASE-LX 62.5 500(波长1300nm) 550
  50 400(波长1300nm) 550
  50 500(波长1300nm) 550
  单模 5000
  传输线缆性能比较
  以太网 快速以太网 千兆位以太网
  数据速率 10Mbps 100Mbps 1000Mbps
  5类UTP 100m 100m 100m
  STP/同轴电缆 500m 100m 25m
  多模光纤 2km 412m(半双工) 550m
  2km(全双工)
  单模光纤 25km 20km 5km
  千兆位以太网标准
  标准 光纤类型 光纤直径(μm) 最大传输距离
  1000BASE-SX 多模 62.5 260m
  1000BASE-SX 多模 50 525m
  1000BASE-LX 多模 62.5 550m
  1000BASE-LX 多模 50 550m
  1000BASE-LX 单模 9 3000m
  千兆位以太网与其他以太网比较
  以太网 快速以太网 千兆位以太网
  数据速率 10Mbps 100Mbps 1000Mbps
  5类UTP 100m 100m 100m
  STP/同轴电缆 500m 100m 25m
  多模光纤 2km 2km 500m
  单模光纤 3km 3km 3km
  综合布线相关标准、规范、定额和技术书籍《建筑与建筑群综合布线系统预算定额和安装移动通信设备预算定额(修订)》
  《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)》
  《通信工程建设工程概算、预算编制办法及费用定额,通信建设工程价款结算办法》
  《通信建设工程概预算人员培训教材》
  《建筑与建筑群综合布线系统工程设计施工图集YD5082-99》
  《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范YD/T926.1-2001》
  《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求YD/T926.3-2001》
  《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000》
  《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000》
  《智能大厦》
  《网络布线从入门到精通》
  《网络规划与布线施工》
  《智能建筑综合布线系统设计与工程》
  《智能小区系统工程技术导论》
  《综合布线系统工程设计(修订版)》
  《通信电缆及结构化布线》
  《楼宇智能化技术》
  《智能化大楼的建筑设备》
  《智能化建筑综合布线标准实施手册》
  《局域网布线(第二版)》
  《智能化建筑(小区)综合布线系统》
  《智能建筑通信网络系统》
  《智能建筑综合布线工程的设计施工与验收》
  《综合布线系统工程设计和施工》
  机柜尺寸换算
  1U = 44.5mm
  RJ45头的线序如下
  T568A 绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
  T568B 橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
  A、书上有种算法:
  电缆总长度=平均电缆长度+备用部分(平均电缆长度的10%)+端接容差6米(变量)公式如下:
  C=[0.55(L+S)+6]*n(米)
  式中:C各楼层的用线量;
  L为离配线间最远的I/O的距离;
  S为离配线间最近的I/O的距离;
  n为各楼层的信息点数;
  l 整栋楼用线量为:W=∑NC(米)  (N为楼层数)。
  B、我们平时设计是算箱的,算法为:
  一、先算由工作区到一个配线柜的线缆用量,即水平布线用量(Q1,单位:箱,以305米/箱计)
  1、先算到该配线柜的线缆平均长度(La):
  La =0.55(L+S)+6(米)
  式中:
  L为离配线间最远的I/O的距离;
  S为离配线间最近的I/O的距离;
  6米为端接容差,是一个变量,该值根据层高,端接冗余所变化;
  2、再算平均每箱可放多少个点(n):
  n=305/ La
  3、再算放到该配线柜N个点需要多少箱线(Q1):
  Q1=N/n
  二、按照第一步的计算方法,依次算出其他配线柜的用线量Q2、Q3、Q4 ……Qn;然后算出到各个配线柜水平布线用线总量QT:
  QT= Q1+Q2+Q3+Q4 +Qn
  三、算出MDF——IDF,IDF——IDF的线缆用量(QMI箱,以305米/箱计)
  ΣQ= QT  + QMI