回答

收藏

[暖通设计] 高低压盘柜变压器母线电缆安装

技术分享 技术分享 931 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

2.2高低压配电柜运抵施工现场后,由起重吊装班配合用吊车吊到配电室门口平台上,用厚壁钢管将柜滚进屋内,过程中注意要小心轻放。
2.3设备开箱检查:设备和器材到达施工现场后应存放在室内或能避雨、风、沙的干燥场所,安装前应会同建设单位或监理共同进行开箱检查,并做好设备开箱记录。
2.4在搬运过程中要固定牢靠,防止碰撞,避免元件、仪表及油漆的损坏。
2.5柜(箱)要安装在基础型钢上时,型钢可根据此电柜的尺寸大小和重量,选用槽钢或角钢制作,制作时应将型钢矫正矫直,接图纸要求预制加工好后,要按施工图纸所标位置配合土建工程预埋,注意基础型钢顶部宜高出室内抹平地面10mm,但手车式成套柜应与抹平地面相平或按产品要求执行。基础型钢要求预留铁件焊接牢固,并要用水准仪或水平尺找平、找正。其安装允许偏差如下:

项次        项目        允许偏差(mm)          
1        不直度        每米        1          
                全长        5          
2        水平度        每米        1          
                全长        5         

基础型钢安装完毕应用40×4扁钢在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为扁钢宽度的两倍,焊接要牢固,确保基础型钢有良好的接地。
2.6柜(箱)定位安装:柜(箱)应接施工图的布置,接顺序将柜放在基础型钢上,按柜(箱)安装允许偏差的要求,逐台将柜找正、找平,找正时可用0.5mm铁片进行调整,但每处垫片最多不能超过三片,然后接柜固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻钻孔,用镀锌螺栓固定。

jiancn.com_18828_20080819155002_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 63

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!