回答

收藏

[电气设计] 交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作工艺

技术分享 技术分享 808 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

交联聚乙烯绝缘电缆热缩接头制作
1  范围
    本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10(6)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆热缩中间接头制作。
2  施工准备
    2.1  设备及材料要求:
    2.1.1  主要材料:电缆头附件及主要材料由生产厂家配套供应。并有合格证及说明书。其型号、规格、电压等级符合设计要求。
    2.1.2  辅助材料:焊锡、焊油、白布、砂布、芯线连接管、清洗剂、汽油、硅脂膏等。
    2.2  主要机具:
    喷灯、压接钳、钢卷尺、钢锯、电铬铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  电缆敷设完毕,绝缘电阻测试合格。
    2.3.2  作业场所环境温度0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。
    2.3.3  施工现场要干净、宽敞、光线充足。施工现场应备有220V交流电源。
    2.3.4  室外施工时,应搭设临时帐篷。
3  操作工艺
    厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行:
    3.1  工艺流程:

        设备点件检查        →        剥除电缆护层        →        剥除铜屏蔽及半导电层        →        固定应力管        →         
  
压接连接管        →        包绕半导带及填充胶        →        固定绝缘管        →        安装屏蔽网及地线        →                 
  
固定护套        →        送电运行验收                                                                  
         
    3.2  设备点件检查。开箱检查实物是否符合装箱单上的数量。外观有无异常现象。

jiancn.com_18745_20080819152116_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 47

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!