回答

收藏

[电气设计] 硬母线安装工艺

技术分享 技术分享 888 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
硬母线安装
1  范围
    本工艺标准适用于10kV以下矩型母线安装。
2  施工准备
    2.1  材料要求:
    2.1.1  铜、铝母线应有产品合格及材质证明,并符合表2-11的要求。
    2.1.2  母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。
    2.1.3  绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合执行国家标准和有关电瓷产品技术条件的规定,并有产品合格证。
    2.1.4  绝缘材料的型号、规格、电压等级应符合设计要求。外观无损伤及裂纹,绝缘良好。
                            母线的机械性能和电阻率                  表2-11

母线名称        母线型号        最小抗拉强
(N/mm2)        最小伸长率
(%)        20℃时最大电阻率
(Ω·mm2/m)          
铜 母 线        TMY        255        6        0.01777          
铝 母 线        LMY        115        3        0.0290         

    2.1.5  金属紧固件及卡具,均应采用热镀锌件。
    2.1.6  其他辅料有调合漆,樟丹池、焊条、焊粉等。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  母线煨弯器、电焊、汽焊工具、钢锯、电锤、砂轮、台钻、手电钻、板锉、钢丝刷、木锤、力矩扳手、铜丝刷。
    2.2.2  测试器具:皮尺、钢卷尺、钢板尺、水平、线坠、摇表、万用表、细钢丝或小线。
    2.3  施工条件:
    2.3.1  母线安装对土建要求:屋顶不漏水,墙面喷浆完毕,场地清理干净,并有一定的加工场所。高空作业脚手架搭设完毕,安全技术部门验收合格。门窗齐全。
    2.3.2  电气设备安装完毕,检验合格。
    2.3.3  预留孔洞及预埋件尺寸、强度均符合设计要求。
    2.3.4  施工图及技术资料齐全。