回答

收藏

[电气设计] 滑接线及软电缆安装工艺

技术分享 技术分享 806 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-19

滑接线及软电缆安装
1  范围
    本工艺标准适用于0.4kV以下、一般的桥式、门式起重机、电葫芦的滑接线及软电缆的安装工程。
2  施工准备
    2.1  设备及材料要求:
    2.1.1  各种型钢、辅助母线应符合设计要求,并有出厂合格证。
    2.1.2  软电缆,绝缘瓷瓶必须有出厂合格证。规格、型号应符合设计要求。
    2.1.3  各种螺栓、垫圈应符合国家标准的热镀锌制品。
    2.1.4  其它材料,如焊条应与焊件材质相符。防腐油漆、标志色漆应有出厂合格证。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  主要机具:工作台、台虎钳、管子压力,钢锯、无齿锯、榔头、调直器,电锤、台式电钻、台式砂轮、汽焊工具、电焊机、锉刀、紧线器、手提砂轮。
    2.2.2  测量器具:水准仪、水平尺、钢卷尺、钢直尺。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  施工图纸、产品说明书齐全,材料及附件已到货。其规格、型号符合设计及产品技术文件的规定。
    2.3.2  滑接线安装所需要的预留孔,预埋铁件位置、尺寸。标高符合设计及产品技术文件的规定。
    2.3.3  滑接线、软电缆安装部位的建筑装饰工程、通风工程、暖卫工程的有关项目全部结束。
    2.3.4  起重机的运行轨道全部安装结束。妨碍施工的架子全部拆除。
    2.3.5  滑接线及软电缆安装需用的架子,搭设应符合安全规程的规定。
    2.3.6  材料及附件应有存放及加工的安全地点。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:

        材料及附件检查        →        滑接线测量定位        →        瓷瓶螺栓的安装        →        支架的加工和安装        →         
  
滑接线加工及安装        →        软电缆滑道及软电缆安装        →        信号灯安装        →        滑接器安装        →         
  
试运行交验                                                                                  
         
    3.2  材料及附件检验:
    3.2.1  材料及附件检验应由施工员组织施工班组会同建设单位按设计图纸和起重机的技术文件规定进行核查和检验。
    3.2.2  材料及附件的检验应包括:
    3.2.2.1  检查材料及附件的规格、品种、数量应完全符合设计和起重机技术文件的规定。
    3.2.2.2  软电缆及附件应有带长城标志的合格证。其规格应符合设计规定。
    3.2.2.3  绝缘瓷瓶没有坏损及裂纹。
    3.3  滑接线的测量定位:
    3.3.1  测量滑接线最底点。离地平面的距离不得少于3.5m,在汽车通道处不得少于6m。
    3.3.2  清接线离其它设备,管道的距离不少于1.5m。滑接线距易燃气体、液体管道的距离不应少于3m。与一般管道距离不得小于1m。
    3.3.3  测量每个支架的位置(一般装置在吊车梁的预留孔或焊在起重机移动的钢梁上),每个支架安装的水平标高,并用色笔准确标注。
    3.3.4  支架安装位置应与建筑结构相对称。终端支架距离滑接线末端不应大于800mm。当起重机在终端位置时,滑接器距离滑接线末端不应少于200mm。
    3.3.5  不得在建筑物的伸缩缝和起重机的轨道梁接头处安装支架。

jiancn.com_18748_20080819152116_1.doc

0 Bytes, 下载次数: 48

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

郑重声明:本站属技术交流,非赢利性网站。
本站言论纯属发表者个人意见,与“建筑在线”立场无关。
涉及政治言论一律删除,请所有会员注意. 本站资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者。
本站所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除
本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权
请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!