1  范围
    本工艺标准适用于6~10kV一般工业与民用建筑电气安装工程的隔离开关、负荷开关安装。
2  施工准备
    2.1  设备及材料要求:
    2.1.1  高压开关设备规格、型号、电压等级应符合设计要求。
    2.1.2  设备应装有铭牌,注明生产厂家及规格、型号,并有产品合格证及技术文件。
    2.1.3  设备附件齐全,外观检查完好,瓷件无破损及裂纹。
    2.1.4  安装用的材料均应有合格证,材料规格型号符合设计要求,型钢无明显锈蚀。除地脚螺栓外,其它紧固螺栓及垫圈均应采用镀锌件。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  安装机具:电锤、电钻、型钢切断机、电焊机、气焊工具。
    2.2.2  一般工具:电工工具、手锤、扳手、水平尺、尺类、线坠、高凳。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  土建工程基本施工完毕、墙面、屋顶喷浆刷漆完毕,无漏水。门窗玻璃安齐,门加锁。
    2.3.2  预留、预埋件符合设计要求。
    2.3.3  与高压开关有关的电气设备(如开关柜、变压器)安装完毕,检验合格。
    2.3.4  施工图纸及技术资料齐全,并有可靠的安全、消防措施。
    2.3.5  安装场地清理干净,有适度照明,必要时脚手架搭设安全可靠。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:

        设备开箱点件        →        型钢支架制作安装        →        设备安装        →        操作机构安装调整        →         
  
引线安装        →        设备及支架接地(接零)        →        耐压试验        →        送电运行验收                  
         
    3.2  设备开箱点件:
    3.2.1  设备开箱点件应由安装、供货、建设等单位共同进行。并做好详细记录。
    3.2.2  按照设备清单及技术资料,核对设备规格型号是否符合设计要求,附件是否齐全,并有产品合格证。
    3.2.3  设备外观检查:框架是否锈蚀,有无开焊或变形,绝缘瓷件有无坏损和裂纹,拉撑绝缘子两头螺栓是否牢固。接线端子及载流部分应清洁,且接触良好,触头镀银层无脱落。
    3.2.4  消弧件齐全,无变形及坏损。
    3.2.5  负荷开关保险管测量无断丝。
    3.3  型钢支架制作安装:
    3.3.1  高压开关安装固定方式一般有三种:
    3.3.1.1  采用混凝土灌注燕尾螺栓靠墙直接安装;
    3.3.1.2  采用预埋钢板安装,安装时先加工一套与设备框架尺寸相同的型钢支架,将支架焊在预埋钢板上,然后安装设备;
    3.3.1.3  采用穿墙螺栓安装。不管采用那种方式安装,均应提前进行安装用附件的加工及安装。
    3.3.2  操作机构支架制作安装一般有两种方法:
    3.3.2.1  靠墙安装(图2-68、2-69);
    3.3.2.2  例墙安装(图2-70、2-71)。
    3.4  设备安装:
    3.4.1  设备安装位置应符合图纸尺寸,为了二次引线方便,可参考被控设备实际位置,将平面位置做适当调整。但安装高度必须符合图纸要求。
    3.4.2  设备安装时应平正、垂直,安装后设备底座受力均匀,不得变型。固定牢固。
    3.4.3  靠墙安装的负荷开关,为避免连杆臂触墙,可将底座垫高。
    3.5  操作机构安装与调整:
    3.5.1  操作机构的安装位置应符合以下要求:
    3.5.1.1  固定轴距地面高度1m;
    3.5.1.2  靠墙安装,手柄中心距侧墙不应小于0.4m;
    3.5.1.3  侧墙安装,手柄中心距侧墙不应小于0.3m。手柄与带电部分距离不应小于1.2m。
    3.5.2  操作机构应调整灵活可靠,拉合位置正确。带电动跳闸或辅助开关的操作机构。应动作可靠,位置准确。
    3.5.3  开关刀片与固定触头应对准,插入深度应满足开关要求,接触紧密,两侧压力均匀。
    3.5.4  开关刀片与固定触头之间的垂直距离及刀片转动角度不应小于表2-28的规定。
                开关刀片与固定触头之间的垂直距离及刀片转动角度      表2-28

名            称        型号        额定电压(kV)        拉开角度(度)        拉开距离(mm)          
户内高压隔离开关        GN2        10        65        158±4          
户内高压隔离开关        GN8        6~10                >160          
户内压气式高压负荷开关        FN2        10                182±3          
户内高压负荷开关        FN1        10        58                 

    3.6  引线安装:
    3.6.1  靠墙安装高压负荷开关与进线电缆的连接应经过母线(图2-72)。
    3.6.2  高压开关的引线应符合相应各章的规定。
    3.7  设备与支架接地
    3.7.1  高压开关及操作机构的金属支架,均应用镀锌圆钢或扁铁可靠接地。
    3.7.2  高压开关不带电的金属部分及操作机构应做可靠接地,接地线可用软铜线,截面不小于10mm2。
    3.7.3  接地做法应符合相应各章的规定。
    3.8  耐压试验:高压开关设备送电前应做工频耐压试验,试验可与其它高压设备同时进行。
    3.9  送电运行验收:高压开关的送电运行验收应与其它设备一起进行,空载运行 24h无异常现象,交甲方验收。
4  质量标准
    4.1  保证项目:
    4.1.1  高压开关的试验调整结果,必须符合规范规定。
    检验方法:检查试验调试记录。
    4.1.2  瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。
    检验方法:观察检查。
    4.2  基本项目:
    4.2.1  开关安装应位置正确、固定牢固,部件完整,操动部分灵活、准确。
    4.2.2  支架、连杆和传动轴等固定连接牢靠,油漆完整。
    4.2.3  操动部分方便省力,空行程少,分合闸时无明显振动。
    4.2.4  接地(接零)支线敷设连接紧密、牢固,截面选用正确。
    检验方法:观察、试操作检查。
5  成品保护
    5.1  设备运至现场暂不安装时,不得拆箱,并入库妥善保管。
    5.2  设备搬运和安装时,应防止设备碰撞、摔砸,保护瓷件完好无损。
    5.3  设备安装过程中应对瓷件注意保护,必要时将瓷件拿下(如负荷开关保险管),或用布将瓷件包好,防止机械损伤或焊渣击伤。
    5.4  门窗要封闭好,门加锁保护。
6  应注意的质量问题
    6.1  高压开关安装应注意的质量问题见表2-29。
                   高压开关安装应注意的质量问题及防治措施           表2-29

序号        常产生的质量问题        防  治  措  施          
          支架及焊缝焊渣清理不净,刷漆不均匀,有遗漏          提高质量意识,加强自检、互检、防止通病发生          
2          支架安装不牢          加强自检、互检          
3          操作机构调整不灵活          提高操作技术水平          
4          瓷件伤损          做好成品保护          
5          开关拉合角度不对,刀片接触不紧          提高操作技术水平         

7  应具备的质量记录
    7.1  设备及材料进货检验记录。
    7.2  产品合格证。
    7.3  自互检记录。
    7.4  耐压试验报告。
    7.5  设计变更洽商记录。
    7.6  预检记录。
    7.7  钢材材质证明。
    7.8  分项工程质量评定记录。